Подскажите пожалуйста, как сконнектить визуализацию Codesys HMI (именно проект Codesys HMI, где в качестве device используется codesys hmi) с контроллером Овен ПЛК 160 или другим контроллером, который работает в среде Codesys 2.3?
Получалось законнектиться с виртуальным контроллером wint 2.4, но при попытке связаться с реальным контроллером , почти всегда неудача. Удалось один раз, но компьютер постоял 6 месяцев, и после этого опять неудачные попытки, и не пойму в чем дело, так как опыта в таких проектах нет. Толи дело в пакете Codesys, то-ли в компьютере, то-ли в сетевых подключения, то-ли в кривых руках.
ПЛК 160 подключаю к компьютеру по Ethernet (tcp ip level 2).
Когда пытаюсь в проекте HMI подключить DATA SOURCE, выбираю CODESYS V2 пробовал Codesys v2 через getway, ввожу ip плк 10.0.6.10, порт 1200, в итоге ошибка, либо не выполнен логин к плк, либо один или несколько параметров введены не верно.
Антивирус и брандмауэр отключены. На компьютере больше ничего не установлено кроме codesys 2.3. Винда 10 64. 8Г оперативки. Может нужны какие-то сетевые разрешения? Пакет codesys 3.5.19.30 с сайта codesys.
Думал, может кто-то работал с такими проектами, сталкивался с проблемами похожими и как-то решал их?))