Страница 1097 из 1177 ПерваяПервая ... 97597997104710871095109610971098109911071147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,961 по 10,970 из 11762

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #10961

    По умолчанию

    Спасибо, kondor3000!
    3_Pos_My_copy открыл и теперь могу посмотреть что там есть и как работает.
    Теперь я понял как можно открыть остальные бибки.

  2. #10962

    По умолчанию

    Добрый день!
    Опять обращаюсь за помощью. Не получается подключиться через USB.
    В настройках диспетчера устройств виден вопросик у драйвера, но при обновлении драйвера на скачанный с сайта ОВЕН система пишет, что "Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены".
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Vitovan; 23.09.2024 в 15:35.

  3. #10963

    По умолчанию

    В настройках диспетчера устройств виден вопросик у драйвера
    в комплекте с драйвером идёт специальный файл в формате txt, прочтите его, там инструкция что делать

  4. #10964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    в комплекте с драйвером идёт специальный файл в формате txt, прочтите его, там инструкция что делать
    "4) Windows ппопытается определить устройство, но не сможет. Далее откроется окно с возможными вариантами установки драйвера"

    Этого не происходит. Windows пикает, но ничего не пишет.
    Причем с этого же порта и этим же кабелем я нормально подключаюсь к панели СП310.
    Пробовал удалять драйвер, но Windows сама быстро устанавливает свой.

    Через адаптер USB-RS232 тоже не получается.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 23.09.2024 в 16:50.

  5. #10965

    По умолчанию

    там двадцать строчек, дочитайте до конца

    Повторная установка/переустановка
    1) Подать питание на ПЛК
    2) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
    3) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
    4) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB, правой кнопкой, удалить драйвер
    5) После удаления, снять питание с ПЛК, отключить кабель USB
    6) Выполнить перезагрузку
    7) Установка драйвера согласно пункту Первая установка

  6. #10966

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    там двадцать строчек, дочитайте до конца
    Всё это пробовал. Даже отдельно устанавливал драйвер USB_Driver_PLC1xx(M02)_v1.0.1.exe. После чего он виден в диспетчере устройств (см. приложение "Драйвер 1") Драйвер "PLC100 USB COM.inf" не получается установить, виндоус пишет, что "Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены".
    В общем, испробовав всё, что нашёл в документации и на форуме, я решил, что предыдущий работник, который перепрошивал контроллер, что-то там изменил, влияющее на соединение. А то, что контроллер перепрошит, видно по измененному IP адресу, он не такой, какой идет с завода.
    В связи с этим, осталось сбросить на заводские настройки контроллер. Я пробовал командой "Сброс (заводской)", но IP не поменялся, значит основная прошивка не поменялась. Как вернуть контроллер к заводской прошивке?
    Изображения Изображения

  7. #10967

    По умолчанию

    Через ПЛК-браузер я считал информацию о контроллере. Там указано, что таргет должен быть 3.12., Но на сайте овена я вижу только 3.3 и 2.12. Где взять 3.12?
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:38:47 Feb 8 2021
    STM32 binary version 115
    MAC 11:11:11:11:11:11
    IP 10.2.11.119
    GATE 10.2.1.1
    MASK 255.255.0.0


    Информация о модуле:
    FactoryInfo
    --------------------------------------
    name OWEN SOM01
    revision som01c04
    factory_id facP1-C1-O
    factory_date 18.07.2023
    serial_number 111111111111111111
    MAC 11:11:11:11:11:11
    USB_name OWEN PLC
    USB_VID 0x1555
    USB_PID 0x1234
    USB_serial 111111111111
    preferred_binary 1.0.5+
    --------------------------------------
    name System pcb
    revision PLC60C05
    preferred_binary 114M
    --------------------------------------
    name IO pcb
    revision PLC62C06
    --------------------------------------
    name Power pcb
    revision IPD23P06
    Видно что сброшен МАС и серийный номер. По коду IP я понял, что через ПЛК-браузер была применена команда "formatFFS", которая именно так меняет IP. Нигде не нашел как вернуть МАС и серийник.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 24.09.2024 в 09:11.

  8. #10968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Через ПЛК-браузер я считал информацию о контроллере. Там указано, что таргет должен быть 3.12., Но на сайте овена я вижу только 3.3 и 2.12. Где взять 3.12?
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    ...
    ">=" значит "не менее"

  9. #10969

    По умолчанию

    По коду IP я понял, что через ПЛК-браузер была применена команда "formatFFS"
    либо делалась перепрошивка, неизвестно для чего
    рекомендую забить на юсб и подключиться через ТСР порт и там уже исправить адреса и маску на необходимые
    с юсб такое бывает, лечиться "заменой" ноутбука

  10. #10970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    ">=" значит "не менее"
    Точно! Значит 3.3 подходит.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    либо делалась перепрошивка, неизвестно для чего
    рекомендую забить на юсб и подключиться через ТСР порт и там уже исправить адреса и маску на необходимые
    с юсб такое бывает, лечиться "заменой" ноутбука
    Мне нужно отработать подключение по USB или RS232 т.к. на объекте порт ТСР занят операторской панелью.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 24.09.2024 в 09:44.

Страница 1097 из 1177 ПерваяПервая ... 97597997104710871095109610971098109911071147 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •