Цитата Сообщение от ЮрийО Посмотреть сообщение
Добрый день!
Извините за ламерский вопрос:
хочу получить доступ к рабочему экрану СПК110 через браузер с соседнего компьютера.
Вроде даже получалось некоторое время назад.
А сейчас как память отшибло.
IP-адрес СПК в браузер ввожу и вижу только встроенный Web-сервер с настройками, а не созданный мною экран визуализации АСУТП.
Ткните меня носом в нужный раздел руководства "Первый старт", плз..
Добрый день.
По умолчанию порт веб-сервера визуализации - 8080.
Так что в браузере надо набирать

IP:8080

где вместо IP вводите IP-адрес СПК