Страница 1088 из 1186 ПерваяПервая ... 88588988103810781086108710881089109010981138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,871 по 10,880 из 11853

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #10871

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    Всем доброе утро! Нужна помощь, есть ПЛК200 к нему подключен датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В3. В codesys в конфигураторе выбрал датчик, указал диапазон температур и вроде бы всё заработало, но датчик практически не реагирует на изменение температуры в помещении (например датчик показывает 25,4 С, в комнате температура опустилась до 16 С , а показания 24,7 С) тоже самое и при повышении температуры. Могли электрики неправильно подключить датчик, либо нужно дополнительно что-то настроить или датчик с браком?
    Вероятно что то пропустили в настройках, схему подключения можете сами проверить https://owen.ru/product/plk200/connection_diagrams

    А вообще вам надо задавать вопросы в разделе о ПЛК200, в Codesys 3.5, здесь раздел Codesys 2.3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20069&page=745
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 07:52.

  2. #10872

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    В codesys в конфигураторе выбрал датчик
    неужели так сложно сравнить версию CS в которой работаете с ПЛК200 и название темы куда пишите?..

  3. #10873

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    неужели так сложно сравнить версию CS в которой работаете с ПЛК200 и название темы куда пишите?..
    Извиняюсь, до этого писал здесь по CS 2.3 и страница в закладках была, не посмотрел на тему

  4. #10874

    По умолчанию

    Добрый день! Не могу подключить модем ПМ-01 к ПЛК 110-30 для отправки СМС. Также хочу использовать ПМ для выхода в Owen Cloud. Пока реализовал вроде бы отправку СМС, но выдает ошибку 2. Не могу понять что делаю не так. Подскажите пожалуйста. Ниже скидываю пару скринов и сам проект. Все подключено по rs-485.1.png2.pnghttps://drive.google.com/file/d/1Vmy...usp=drive_link

  5. #10875

    По умолчанию

    Егор_СМОЛДОК, а Руководство по применению библиотеки SmsOwenLib читали? Если да, то в каком формате должен быть номер получателя?
    да и вообще я бы посоветовал начать именно с примеров, которые там выложены и не задавать один вопрос сразу в двух темах...

  6. #10876

    По умолчанию

    Добрый день. Кодесис 2.3. ПЛК110. Вот возникла проблемка. Чтобы обнаружить обрыв линии связи термодатчиика (работает в плюсовой зоне) я. я показания аналогового модуля сравнивал с нулём и если цифра меньше _0_ значит обрыв и соответственно авария. Тут возникла не обходимость тестирования целостность линии связи датчика разряжения , а он изначально работает в минусовой зоне. При обрыве линии связи контроллер вывел число _-1,756355e+035_. И чеснно говоря я не понял сколько это в десятичном формате. Буду рад Если кто подскажет как решал подобную задачу. Спасибо.

  7. #10877
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,095

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кодесис 2.3. ПЛК110. Вот возникла проблемка. Чтобы обнаружить обрыв линии связи термодатчиика (работает в плюсовой зоне) я. я показания аналогового модуля сравнивал с нулём и если цифра меньше _0_ значит обрыв и соответственно авария. Тут возникла не обходимость тестирования целостность линии связи датчика разряжения , а он изначально работает в минусовой зоне. При обрыве линии связи контроллер вывел число _-1,756355e+035_. И чеснно говоря я не понял сколько это в десятичном формате. Буду рад Если кто подскажет как решал подобную задачу. Спасибо.
    для 2A/2AC/8A/8AC можно просто прочитать статуc (что проще).
    Можно ковырять само число. Если биты 31..28 содержат 1111, то биты 27...24 содержат статус (F000h + [27...24])
    Статус - см. РЭ на модуль

  8. #10878
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,632

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кодесис 2.3. ПЛК110. Вот возникла проблемка. Чтобы обнаружить обрыв линии связи термодатчиика (работает в плюсовой зоне) я. я показания аналогового модуля сравнивал с нулём и если цифра меньше _0_ значит обрыв и соответственно авария. Тут возникла не обходимость тестирования целостность линии связи датчика разряжения , а он изначально работает в минусовой зоне. При обрыве линии связи контроллер вывел число _-1,756355e+035_. И чеснно говоря я не понял сколько это в десятичном формате. Буду рад Если кто подскажет как решал подобную задачу. Спасибо.
    а если поступить по другому, в документации есть табличка Screenshot 2024-08-27 093316.png сравнивать первый байт с этими кодами и принимать решение исправен датчик или нет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #10879
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,095

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ..сравнивать первый байт ..
    Старший байт

  10. #10880

    По умолчанию

    Спасибо, буду разбираться

Страница 1088 из 1186 ПерваяПервая ... 88588988103810781086108710881089109010981138 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •