Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проблема со связью контроллера с МУ110-6У с версией прошивки 2.50

  1. #1

    По умолчанию Проблема со связью контроллера с МУ110-6У с версией прошивки 2.50

    Здравствуйте.
    возникла проблема при настройке МУ110-6У с новой версией прошивки 2.50
    при задании в OwenConfigurator 1.27.133.0
    тех-же сетевых параметров, что и
    в Конфигуратор M110 1.1.060 для МУ110-6У с версией прошивки 2.0

    связь с контроллером по протоколу Modbus RTU (CP1H Omron) не удается осуществить


    ниже привожу пример фрема для МУ110-6У версии прошивки 2.0 (это работает)
    записываем в прибор с адресом 3 на первый и второй канал значение 10

    [03] [10] [0000] [0002] [10] [000A] [000A] [6811]
    | | | | | | | |->CRC
    | | | | | | |->data2=10
    | | | | | |->data2=10
    | | | | |->?
    | | | |->кол-во регистров=2
    | | |->адрес первого регистра(Значение на выходе 1)
    | |->функция(Write Multiple Registers)
    |->Адрес устройства

    прибором МУ110-6У с версией прошивки 2.50
    Этот фрем не воспринимается.

    Просим пример фрейма с комментариями
    для МУ110-6У с версией прошивки 2.50
    Последний раз редактировалось Al_AL_7; 19.08.2024 в 14:21.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Al_AL_7 Посмотреть сообщение
    ниже привожу пример фрема для МУ110-6У версии прошивки 2.0 (это работает)
    записываем в прибор с адресом 3 на первый и второй канал значение 10

    [03] [10] [0000] [0002] [10] [000A] [000A] [6811]
    | | | | | | | |->CRC
    | | | | | | |->data2=10
    | | | | | |->data2=10
    | | | | |->?
    | | | |->кол-во регистров=2
    | | |->адрес первого регистра(Значение на выходе 1)
    | |->функция(Write Multiple Registers)
    |->Адрес устройства
    это фрейм модбас, но с ошибками и странно что он каким то образом работал, ознакомтесь как должен выглядеть стандартный запрос 16 функцией записи на https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus...BD%D0%B8%D0%B9 и сравните что у Вас, то что у Вас помечено знаком вопроса, должно быть в два раза больше чем количество регистров, соответственно контрольная сумма пересчитанная из правильного набора байт

    03 10 00 00 00 02 04 00 0A 00 0A 58 12
    Последний раз редактировалось capzap; 19.08.2024 в 15:39.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо, что ткнули носом в "учебник", бывает полезно. В 2011г разбирался с МУ (тогда еще МВУ8 -У) и забыл , что к чему. И действительно работало , по всей видимости старых версиях МВУ8-У МУ110-6У обрабатывалась некорректная посылка удачно. Все исправил, все работает.

Похожие темы

  1. Проблема со связью RS-485
    от Dima184k в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 16:38
  2. Проблема со связью ПЛК 100
    от mf_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 17:53
  3. СПК207 + МУ110 + МВ110 - сбои со связью!!!
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 04:55
  4. ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 19:55
  5. Данные после прошивки контроллера
    от Lonin.aa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •