Цитата Сообщение от NoKa_AriRiKa Посмотреть сообщение
Спасибо.
Столкнулся еще со следующей проблемой, установлен способ подтверждения тревог REP. При формировании аварийного события в журнал аварий сохраняется это событие, далее снимаю питание с ПЛК и подаю по новой, в журнале формируется данное во второй раз, после чего аварийное событие снимаю. В журнале аварий одна из тревог пропадает, а вторая остается активной и кнопкой "Очистка истории" соответственно удаляется только та тревога, которая неактивна. В чем может быть проблема?1.png2.png
itfAlarmConfiguration7.ClearHistory(xKeepActiveAlarms := TRUE);
В вашем случае - замените на FALSE.