    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за развернутое описание работы менеджера рецептов. К сожалению нет возможности проверить на реальном ПЛК как это работает. Пожалуйста, сильно не ругайте за глупый вопрос. К сожалению пока нет возможности проверить на реальном ПЛК как это работает.
    вопрос следующий.
    Под рецептом, если я правильно думаю, подразумевается перечень переменных которые привязаны к регистрам PSW. И эти переменные отправляются в ПЛК после нажатия "Запись в рецепт". Соответственно, в ПЛК должны эти переменные появится и дальше использоваться по назначению?
    Если в каждом рецепте по 3 целочисленных параметра типа WORD, то в ПЛК это всегда будут регистры с адресами от 0 до 2.
    В зависимости от номера рецепта, они будут меняться в этих 3 регистрах. Если параметр Float (DWORD), то он займёт 2 регистра.
    Панель мастер, а ПЛК слейв
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2024 в 09:52.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 08:51
  2. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
  3. СП270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:10
  4. СП270 и ТРМ 210
    от kanadchikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 17:24
  5. сп270 и плк 110
    от bango в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 10:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •