  1. #701

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    В понедельник ПР205 будет на руках, поэкспериментирую.
    Небольшое пояснение по клеммам АО в ПР205. Действительно, по маркировке немного не очевидно.
    Контакты 27, 29, 31 и 33 объединены внутри прибора. Это общий контакт питания и АО.
    Контакт 28 - это выход AO1,
    30 - выход АО2,
    32 - выход АО3.
    Сигнал на выходе относительно общего контакта имеет положительную полярность.

    Плюс питания подавать на контакт 26, минус питания - контакт 27.

    ПР205_АО.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Дмитрий Костюков; 30.07.2024 в 13:45.

  2. #702

    По умолчанию

    Овен в своём репертуаре, на всех модулях, ПЛК и ПР везде 0 был общим (минусом) или нулём, тут сделали выход 0.

    Проще же как везде сделать U+, U-(0) , V+, V-(0)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2024 в 14:17.

  3. #703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Овен в своём репертуаре, на всех модулях, ПЛК и ПР везде 0 был общим (минусом) или нулём, тут сделали выход 0.
    Написать Out, краски что ли пожалели.
    Проще же как везде сделать U+, U-(0) , V+, V-(0)
    И здесь также. Общий минус. И обозначение "V-".
    А вот "O" - это не ноль. Это такое не очень удачное сокращение от "Out" получилось. Поэтому иногда возникает путаница.
    На предыдущих приборах(ПР102, ПР103) был шаг клеммников больше, 5.08мм. И там слово "Out" помещалось нормально. А здесь шаг 3.5мм.
    Подумаем что с этим можно сделать. чтобы было понятнее.

  4. #704
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Костюков Посмотреть сообщение
    И здесь также. Общий минус. И обозначение "V-".
    А вот "O" - это не ноль. Это такое не очень удачное сокращение от "Out" получилось. Поэтому иногда возникает путаница.
    На предыдущих приборах(ПР102, ПР103) был шаг клеммников больше, 5.08мм. И там слово "Out" помещалось нормально. А здесь шаг 3.5мм.
    Подумаем что с этим можно сделать. чтобы было понятнее.
    О - это не ноль, согласен, но на клемме обозначение 0 - а это уже ноль. Не хватает места, просто напишите + и -. Тогда точно будет понятно: V+ и V- это питание, + и - под АО - выход
    А еще, сбивает с толку:
    вот схема подключения для других ПРок
    1.png
    нагрузка непосредственно к выходу подключается

    а вот схема для ПР205
    2.png
    ну, по аналогии, и думаешь, что V- это и есть выход
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.07.2024 в 14:32.

  5. #705
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Как можно быть такими м...чудаками? Не хватает места "бублик" нарисуйте вместо 0, но лишь бы на ноль не было похоже! Y поставьте!. Мне схему пришлось переделывать, потому что я знаю что 0, это всегда 0!

  6. #706
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    И кстати, раз уж зашла тема про схемы подключения: если у меня используется скажем AI1 для подключения термосопротивления, а AI2 в дискретном режиме, то их общую "землю" я сажаю на -24В? И тогда почему бы просто не сажать все эти земли на -24В? И тогда получается (может получиться), что термосопротивления у меня одним концом сидят на минусе общего источника питания и насколько это хорошо для точности измерений? Это я к тому, что другие производители (не будем говорить кто, используют в дискретном режиме просто замыкание между аналоговым входом и его "землей", по принципу есть сопротивление, или нет его.

  7. #707

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Имеем ПР205 230 121 22 2 0. Есть проблема в чтении по rs485.
    Есть восьмиканальный модуль сбора температуры с выходом Modbus CWT-TM-8PT1000. Сам прибор исправный, через usb\rs485 без каких либо проблем читается, данные передает на стандартных настройках. Но ПР его ни в какую не видит. Ни на 1м модуле, ни на отдельном втором. Другие датчики по шине видны и работают. Все ID разнесены. Все переменные в программе используются (вывод на экран и исчесления). Все настройки регистров и битов перебрал. Не помогает.
    модбас.JPG
    модбас2.JPG
    модбас3.JPG
    модбас4.JPG
    модбас5.JPG
    модбас.JPG

  8. #708

    По умолчанию

    У тебя регистры 68h, а в ПРке они задаются в десятичном виде. То есть 68h = 104.
    Занудно добавлю, что если бы в Прке ты ещё и написал бы контроль ошибок (задал и отслеживал переменную "Статус" для модуля), то увидел бы что модуль в ошибке.
    И ещё на всякий случай: если ты начнёшь получать значения, но они будут какие-то дикие - то поиграйся с порядком Байт-Регистров в ПРке.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #709

    По умолчанию

    Ха, не ожидал что вместо поддержки придет электрошаман и все пояснит. Спасибо, будем капать, как раз перечитываю ваши посты на cs cs.
    До контроля ошибок еще как до пекина раком. Надо бы сначала просто алгоритм накидать по составленному для себя ТЗ. Что бы что-то контролировать, надо что бы что-то работало.

  10. #710

    По умолчанию

    Чёрт, обалдеть! Мир тесен!
    Да, скорее всего, ты регистры вписал не те.
    А отвечаю я, потому что с 15ти до 19ти дрых (какая-то погода ужасно мутная была), а сейчас фотки на будущие посты сортирую сижу.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Страница 71 из 113 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •