Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Интервальный таймер для ПР103

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_004 Посмотреть сообщение
    Добрый день! При добавлении сервисных переменных через настройки прибора, они не работают в режиме симулятора. Подскажите, как сделать переменную для пр205 (секунды) как она была в пр200? Необходима для -OperTimer_1.
    Вот вам ФБ времени и ФБ Опер Таймер на языке ST 1 Время и таймер.jpg Работает в эмуляции и без неё.
    Для переноса к себе в проект, достаточно создать Функ. блок, скопипастить текст из ФБ.
    Для работы Опер таймера, надо скопировать так же функцию SEL

    Добавил исправленный Опер таймер с сохранением наработки в кол-ва включений 1 Исправленый Опер таймер.jpg

    3 вариант, выкинул таймер на 1 секунду, с ним наработка начинает быстро врать, заменил на системные секунды
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2024 в 14:58.

Похожие темы

  1. ПР103 + СИ8 не работает RS-485
    от zoomdom2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 19:33
  2. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  3. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  4. ПР103 данные по RS-485
    от Brandon_heat_dre в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 17:33
  5. Owen logic 1.8.5 build 110 beta интервальный таймер
    от imaslovsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •