Страница 344 из 401 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Аварии выводятся на лампы, те что горят аварии включены, а в самой таблице сообщение - авария включена, если нет, то сообщение - авария выключена.
    Пример всех таблиц есть на сайте. Запустите и посмотрите в работе.
    Ну да, историческая таблица из примера более-менее подходит. Только каждую аварию нужно дважды прописать. А если их более 100 штук, ну, такое себе....

  2. #3432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Есть авария - она светится в списке, нет - и не надо. Цех из 40 объектов. На каждом объекте по 20 возможных аварий и предупреждений. Вы думаете я буду 800 лампочек рисовать?!
    Ну это, смотря какие объекты.
    Не понял, зачем рисовать кучу лампочек. Тут и нужна таблица, только сделанная с умом.
    Как говорил Жванецкий: "Тщательне́й надо, ребята. Общим видом овладели, теперь надо подробности не пропускать."

  3. #3433

    По умолчанию

    Доброе время суток всем.
    Есть панель СП 315 Р. И макрос, который по нажатию кнопки задает значение PFW регистру.


    Работающий код

    float heatTable[32]; //2 word for one float cell. Use two cell. 16 rows.
    WORD test;

    SetPSB(350);

    //Fill heating table;
    heatTable[0] = 0.25;
    heatTable[1] = 0.15;

    //Copy all to PFW regs.
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PFW, 306, 64, &heatTable);


    //Fill all tables memory.
    test = 5;
    for(i = 0; i < 256; i++)
    {
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PFW, 370 + i, 1, TYPE_WORD, test);
    }


    ResetPSB(350);

    Вопрос

    Что за не документированные параметры в функции Writes ?
    Если написать
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 306, 64, &heatTable); -работать ни чего не будет

    Если написать
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PFW, 306, 64, &heatTable); все копируется.

    Так и должно быть, или рискую сломать панель?

    Т.е. меняем 0 на 2 все работает, хотя в документации ни чего об этом не сказано.

    И я так понимаю комментарии на русском языке не работают в макросах? После сохранения превращаются в кракозябры.

    Может ли Reads скопировать 200 регистров из PFW в PSW? что бы цикл не писать

  4. #3434

    По умолчанию

    Есть встроенный компилятор макросов, достаточно им проверить. Русский в макросах не поддержан.
    А вообще то, копировать что угодно можно без макросов, с помощью ФО (функц. области) и проверить в эмуляции можно, в отличие от макросов.
    Например копировать группу регистров с адреса 300 кол-во 100 штук, по биту управления.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2024 в 15:16.

  5. #3435

    По умолчанию

    Код компилируется с любым параметром для функции Writes. И прекрасно загружается в панель.
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 2 <--

    Можно 0 задать, все соберется, но на панели работать не будет, хоть и успешно загрузиться.
    Вот и вопрос - почему в документации написано 0, но по факту работает только 2. Панель Slave.

    А если мне нужно передать на ПЛК группу регистров по нажатию на кнопку, предварительно проверив что там ввел пользователь - зачем дополнительно создавать функциональную область,
    если все можно поместить в один макрос. И сначала проверить, а потом скопировать. Таблица может содержать до 30 значений.

    Причем проверить стандартными средствами это не возможно, вдруг кому то захочется отправиться в прошлое в центре таблицы, и задаст время меньше чем было на прошлом этапе. Что не допустимо.
    Последний раз редактировалось Ventor; 31.07.2024 в 15:38.

  6. #3436

    По умолчанию

    Здравствуйте, панель 2016 года выпуска СП307Б.
    Не сохраняется проект в памяти, плсле длительного отключения питания.

  7. #3437

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, панель 2016 года выпуска СП307Б.
    Не сохраняется проект в памяти, плсле длительного отключения питания.
    Пишите в техподдержку, скорее всего в ремонт пойдёт.

  8. #3438

    По умолчанию

    А батарейка не причём?

  9. #3439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    А батарейка не причём?
    Можете конечно проверить, но батарейка только для часов.

  10. #3440

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в исторической таблице настроить отображение даты возникновения события в формате: день-месяц-год, а не наоборот?

Страница 344 из 401 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •