    отпадает. если купите такой адаптер, то он будет иметь на выходе протокол модбас а не меркурий.
    кроме того советую сделать так. плк опрашивает меркурий через шлюз по модбасу, а компьютер через радиомодем опрашивает плк. так будет удобнее.
    теперь вам нужно придумать что нибудь с спт, спг. может и на них есть преобразователи.
    Если нет, то нужно либо поднимать протокол на ПЛК, либо поступить так: MasterSCADA будет опрашивать их сама по отдельному интерфейсу, используя OPC. OPC для этих счетчиков точно есть.