Страница 509 из 514 ПерваяПервая ... 9409459499507508509510511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,081 по 5,090 из 5131

Тема: ПР200

  1. #5081

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.
    Если уставка слетает при включении, инициализируйте её из константы, 1 Инициализация при включении.jpg
    в соседней теме обсуждалось https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39944#3
    При желании можно даже задержку сделать на таймере.

    Если слетает при работе, сравните её с 0, если слетела, делаете инициализацию. 1 Уставка_сравнение на 0.jpg
    Ещё примеры инициализации переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2024 в 09:11.

  2. #5082

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.
    Не стоит соединять минус Источников на заземление.
    Могут идти наводки от другого сильнотокового оборудования.

  3. #5083
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,898

    По умолчанию

    majevgenij минус источников сам по себе и не заземляется, заземляется шина по правилам, тогда на сам источник помехи не должны передаваться.

    сейчас стоит пр200 на 220в, у блоков 24 и 12 вольт объединены минусы и соединены с заземлением, датчик давления на блоке 24в.
    Должно быть так, БП, под ним шина N или минуса, отдельными проводниками к каждому БП, и шина заземляется большим сечением. Если у вас сразу идет объединение на БП и туда же заземление, это неправильно.

  4. #5084

    По умолчанию

    люди добрые спасибо за отзывы!!!!

    на данный момент у нас сильные дожди и грозы, скакал по 10кВ...не до того было....

    прополз по всем проводам питания, выяснилось что ноль подключен через самозажимной клемник и провод окислен, после устранения полет нормальный, надеюсь причина в этом.....

    рядом в пульту стоит такая же ПР200 с подключенным датчиком давления 4..20мА, выполняет немного другие функции с двумя уставками, вокруг и сила и два ПЧП, пашет уже лет пять и ни каких проблем.....будем наблюдать

    теперь не люблю самозажимные клеммы...

  5. #5085
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,550

    По умолчанию

    Клемы ни причём, провода в них нужно вставлять зачищенные и опресованные гильзами.

  6. #5086

    По умолчанию

    Всех приветствую. Возник вопрос касательно менеджера экранов. Возможно ли на ПР200, при изменении экрана по удержании кнопки, произвести изменение переменной? То есть пользователь нажимает на кнопку и удерживает ее для перехода на экран настроек. При осуществлении перехода происходит изменение переменной, которая сообщает с какого экрана произошел переход. При нажатии кнопки назад, его возвращает на тот экран, откуда он переходил на экран настроек.

  7. #5087
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nsft Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. Возник вопрос касательно менеджера экранов. Возможно ли на ПР200, при изменении экрана по удержании кнопки, произвести изменение переменной? То есть пользователь нажимает на кнопку и удерживает ее для перехода на экран настроек. При осуществлении перехода происходит изменение переменной, которая сообщает с какого экрана произошел переход. При нажатии кнопки назад, его возвращает на тот экран, откуда он переходил на экран настроек.
    Если сделать переходы к экранам из программы или по внешним кнопкам, подключённым к дискретным входам ПР200, то не составит труда отслеживать на каком экране Вы находитесь.
    Например переходить на экраны по переменной привязанной к комбобоксу, каждый экран при этом можно понятно обозвать, и выбирать нужный экран в комбобоксе! Номер активного экрана будет соответствовать переменной привязанной к комбобоксу.
    Вроде, сто раз это уже обсуждалось на форуме!

    Переходы.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2024 в 18:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #5088

    По умолчанию

    Об этих вариантах я задумывался, но меня интересовала именно возможность без внешних устройств и выбора экрана в комбобоксе, так как переключение экрана производит алгоритм. Видимо такой возможности нет. Спасибо за ответ.

  9. #5089

    По умолчанию

    Добрый день. Надо подключить датчик давления с выходом 0-5V к ПР-200. Где-то на форуме выкладывали схему делителя напряжения, но не нашел. Поделитесь. Спасибо.

  10. #5090

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Надо подключить датчик давления с выходом 0-5V к ПР-200. Где-то на форуме выкладывали схему делителя напряжения, но не нашел. Поделитесь. Спасибо.
    Зачем делить? Просто подключайте датчик на аналоговый вход ПР в режиме 0...10В