  1. #5071

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    при запуски воздуходувки подается питание от движка на шкаф, который управляет продувкой.
    Ну с целью проверки можно попробовать запитать шкаф отдельно и понаблюдать

  2. #5072

    По умолчанию

    аналоговый вход использую один, подключен экранированной витой парой, экран заземлен.

    тут еще посоветовали заземлить минусовой выход блоков питания (знал о такой фишке, да забыл).....заземлил, время покажет.

    Спасибо за отклик.

  3. #5073

    По умолчанию

    Ну с целью проверки можно попробовать запитать шкаф отдельно и понаблюдать
    на данный момент очень геморройно, не поможет заземление минуса, придётся пробовать

  4. #5074
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    А что подключено к аналоговому входу? Отпишитесь, пожалуйста, про результат заземления минуса. На одном объекте тоже раз слетали уставки.

  5. #5075

    По умолчанию

    отписываюсь, сутки полет нормальный.....до всего замеса стояло пр110, тупо управляло по времени, сбой за пол года был один раз, помогла перезагрузка, в виду особенностей клапанов (один скидывает полностью давление, другой на половину и т.д., т.е. продувка не очень качественная), было приято решение сделать по давлению, ну а дальше читай выше......замена блока питания толку не дала, стало еще хуже, блоков в системе 2шт, т.к. один для клапана 24в, второй для шагового двигателя 12в....короче наблюдаю, позже еще раз отчитаюсь.

    да и еще между заземлением и минусом вольтметр показывал в районе 100 вольт....

    А что подключено к аналоговому входу?
    датчик давления 4..20мА
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.06.2024 в 09:57.

  6. #5076
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    Сейчас подключено ПР200 с питанием 24В? Минус блока питания заземлен который ПР200 питает? Датчик давления запитан от какого блока питания?

  7. #5077

    По умолчанию

    сейчас стоит пр200 на 220в, у блоков 24 и 12 вольт объединены минусы и соединены с заземлением, датчик давления на блоке 24в.

    сбоев не было...

  8. #5078

    По умолчанию

    Не получается считать через OwenCloud Универсальный вход AI1 (дискретный режим) 0х1010 и далее.
    Документация 12.2023 версия 1.72
    Прошивка самая свежая. OwenLogic Версия 2.7.350.0

  9. #5079

    По умолчанию

    сейчас стоит пр200 на 220в, у блоков 24 и 12 вольт объединены минусы и соединены с заземлением, датчик давления на блоке 24в.

    сбоев не было...
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.

  10. #5080

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.
    Механическое реле задержки подачи питания на ПР (пневматическое например).
    Может блок гальванической развязки на аналоговый вход?
    Наваять костыль - добавить ещё одну переменную, в которую копировать уставку при её изменении в допустимом диапазоне, а если уставка вдруг выходит из допустимого диапазона - брать значение из копии