1. Вы можете использовать функции 05 и 15 для записи конкретных битов в ПР200. Тогда параметр должен быть типа BOOL. А в поле регистр нужно записать число как выше описал melkyС заприсью бит надо пробовать. У меня ж это всё на квартире матери работает, я пока не могу поехать туда, всё сломать, и тестировать.
2. При чтении параметров, используя битовую маску, вы настраиваете параметры как указал 1exan на скриншотах (в таком варианте идет 1 запрос на чтение всего регистра, а потом он раскладывается на нужные биты внутри сервиса). При этом их можно и записывать, но формально будет писаться весь регистр (функция 16). Это работает так: при записи такого параметра сначала идет запрос на чтение (получаем целочисленное число), чтобы выяснить значение битов в этом регистре. Потом сервис исходя из того какие биты вы хотите записать и какие биты должны остаться неизменными получает новое целочисленное число, которое и пишется функцией 16 в ПР200.