режим пид.
закономерность нашел: время здесь не причем. чем больше открыта задвижка, тем больше отклонение от уставки и меньше зона нечувствительности.
используется для поддержания разрежения на котле.
воздух 2кпа, разрежение стабилизируется на -13па +/-1 открытие 34%
воздух 0,3кпа, разрежение стабилизируется на -37па +/-4 открытие 3%
это на потушенном котле т.е. влияние других факторов исключено.
пробовал сегодня перенастроить коэффициенты пид - пришел к тем-же
при растопленном котле, если не менять нагрузку, держит стабильно.
заметил что мощность (ци3 "мощность %") выше (или ниже?) -33 не поднимается (т.е. стабилизировавшись держится от -30 до -26) он вроде и пытается ее увеличить, но постоянно возвращается. т.е. регулятор вышел в стабильное состояние мощность = -28. регулирование не происходит. мощность нарастает постепенно до -30 - -33 и отскакивает до -26 (при этом все стоит выходные элементы не срабатывают, разряжение не изменяется ) при всех режимах после стабилизации мощность одна и таже, во время регулирования изменяется но закономерности пока не понял.