У вас же используются аналоговые входы ПР200? Они не имеют гальваноразвязки, поэтому обязательно должны вестись экранированными проводами, экран подключить к заземлению.
У вас же используются аналоговые входы ПР200? Они не имеют гальваноразвязки, поэтому обязательно должны вестись экранированными проводами, экран подключить к заземлению.
особо не хотелось вспоминать про кПа, по этому окрестил попугаями.....PS Ваши "попугаи" - это "кПа"
аналоговый вход использую один, подключен экранированной витой парой, экран заземлен.
тут еще посоветовали заземлить минусовой выход блоков питания (знал о такой фишке, да забыл).....заземлил, время покажет.
Спасибо за отклик.
на данный момент очень геморройно, не поможет заземление минуса, придётся пробоватьНу с целью проверки можно попробовать запитать шкаф отдельно и понаблюдать