  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    сомневаюсь что техподдержка в состоянии повторить условия эксплуатации модулей которые стоят у Вас на предприятии
    даже ИИ уточняет в последнем абзаце про условия
    К сожалению мы не можем заглянуть в ацп модуля и понять что происходит, а вот сотрудники компании Овен возможно могут такое сделать.

  2. #42
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Помехи от тиристорного регулятора это не новость, уж как ни нашей компании это знать. А такой момент почему с помехами модуль не справляется, а другие приборы их не замечают.
    Так овенские приборы очень чувствительные к помехам, бывает глючат при выключении реле, пускателя, другие приборы значит более защищены, так сказать с запасом, а овенские нет, чуть уровень помех превысил норму, всё глючит, об этом много писали на форуме!

    Вам надо регуляторы с числоимпульсной модуляцией, это когда пропускаются-не пропускаются целые периоды сетевого напряжения, такие бывают, но сильно дороже, тогда уровень помех снизится и всё станет адекватно работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2024 в 13:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    1. Использовать блок питания Mean Well (Напр. NDR серия) или другой фирмы c клеммой заземления, клемму обязательно заземлить именно на "Землю", не на Ноль!!!
    Пробовали, не помогло.


    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    3. Всем (техподдержке в том числе) было-бы гораздо проще, если бы вы привели схемы подключения датчиков, с указанием точки подключения экрана.
    2024-06-17_13-07-13.png
    Точка подключения экрана рядом с модулем.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    К сожалению мы не можем заглянуть в ацп модуля и понять что происходит, а вот сотрудники компании Овен возможно могут такое сделать.
    См. пост №41!
    Т.е вы в курсе, что производите оборудование, засоряющее сеть помехами и сознаетесь в этом после нескольких дней беседы? Странно, не находите?

    Что вам внутренности АЦП модуля дадут?
    Помехозащита это всегда комплекс мероприятий, включающий и электропитание и входные каскады измерительных каналов.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 17.06.2024 в 13:19.

  5. #45

    По умолчанию

    Ясно что проблема в МВ210-101. Что мешает отказаться от них ?

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    См. пост №41!
    Т.е вы в курсе, что производите оборудование, засоряющее сеть помехами и сознаетесь в этом после нескольких дней беседы? Странно, не находите?
    Ставили мы сетевые фильтры отдельно на силовую цепь, вы серьёзно думаете что такое возможно на больших предприятиях, где тонна всевозможного автоматизированного оборудования.

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что вам внутренности АЦП модуля дадут?
    Хочется посмотреть, что же там происходит такого, что так оно работает.

    Я понимаю что вы человек умный, а в корень не зрите, отговорки типа "Ну... видимо производились по старым ГОСТам и поэтому более "крепкие"" это же полнейший бред, нашей компании так и передать такой ответ заказчику с контролирующими органами.

  7. #47
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Проблема в том, что уровень помех превышает норму!
    Остальное - следствие!
    Я так понимаю Вы ничего решить не сможете, коль даже проблему определить не можете, в смысле, берите приборы, что у вас нормально работают и никуда не лезьте, в смысле, чтобы хуже не сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2024 в 14:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ясно что проблема в МВ210-101. Что мешает отказаться от них ?
    Кому ясно? В чем проблема?
    Вполне возможно, что проблема в электропитании системы управления, схемы то нет. Как там заземление организовано, откуда N берется, если прямо с заземленного корпуса, то это грубая ошибка, а что там на самом деле х.з.
    Отечественные производители такого могут начудить, что законы Мерфи краснеют и стыдливо опускают глаза.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение

    Я понимаю что вы человек умный, а в корень не зрите, отговорки типа "Ну... видимо производились по старым ГОСТам и поэтому более "крепкие"" это же полнейший бред, нашей компании так и передать такой ответ заказчику с контролирующими органами.
    А как можно в "корень позырить" если только через 9 дней после публикации выяснились подробности...а что у сарайчика задней стеночки не было только на третий день обнаружили.

    Где схема электропитания?
    N как формируется?
    Что мешает использовать другие модули?
    Действительно у Овена есть проблемы с схемотехникой, видимо проверку схем и работу тестировщиков с помощью палки из виноградной лозы производить некому, но это другой вопрос.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    при чем тут АЦП, вместо термопары подаете 11.59 мВ и на визуализации наблюдаете 1070 градусов, как то так
    Есть у нас прибор Meyertec, он тоже умеет генерировать разные сигналы в том числи и милливольты, выставил 11,5 мВ
    2024-06-17_14-42-29.png
    показание стабильное ничего не скачет.

Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •