Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Архивация данных с устройств по RS-485

  1. #1

    По умолчанию Архивация данных с устройств по RS-485

    Здравствуйте!

    Не могли бы вы подсказать оптимальный вариант решения задачи архивации данных с устройств по RS-485 (необходима дискретизация 0,1 секунды. Овен Клауд не позволяет этого сделать) и удаленного просмотра данных через интернет?

    Заранее благодарю за помощь!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    А с каких устройств?
    Время опроса приборов ОВЕН разное, например, для регуляторов типа ТРМ оно составляет около 0,35 с. Заведомо больше ваших требований.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Не могли бы вы подсказать оптимальный вариант решения задачи архивации данных с устройств по RS-485 (необходима дискретизация 0,1 секунды. Овен Клауд не позволяет этого сделать) и удаленного просмотра данных через интернет?

    Заранее благодарю за помощь!
    Лучший вариант это Скада с архивированием на жёстком диске. Передачу на расстоянии лучше сделать выборочную, например раз в секунду, а не каждую 0.1 сек.
    И далеко не все блоки могут так часто передавать данные, надо использовать быстродействующие блоки, аналоговые входы например МВ110-8АС.
    Так же например можно использовать ПЛК или панель, с архивированием на флешку, но там много нюансов, нельзя часто записывать на флеш.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.06.2024 в 15:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Не могли бы вы подсказать оптимальный вариант решения задачи архивации данных с устройств по RS-485 (необходима дискретизация 0,1 секунды. Овен Клауд не позволяет этого сделать) и удаленного просмотра данных через интернет?

    Заранее благодарю за помощь!
    Вариантов очень много. Вот один из них: МСД-200

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариантов очень много. Вот один из них: МСД-200
    МСД-200 не катит, у него Период архивации 1…65535 секунд, никак 0.1 сек не прокатывает. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	МСД_200.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	186.6 Кб 
ID:	76608

  6. #6

    По умолчанию

    оптимальный вариант
    было бы неплохо озвучить ваши критерии "оптимальности"
    необходима дискретизация 0,1 секунды
    что за физические процессы требуют такой частоты?
    с устройств по RS-485
    начните с того, что сначала озвучьте объём данных, хотя бы на физическом уровне, в каналах или сигналах, какое вы собираетесь "сканировать"
    переведите его в "цифру"
    потом узнайте максимальную скорость, какую может теоретически прокачать через себя 485 и посмотрите, влезет ли в него ваш объём данных в цифровом виде
    потом озвучьте "глубину" архивации - месяц? год?
    потом посмотрите, какое устройство поддержит вашу скорость и объёмы и прочее, что связано с обработкой всего этого
    да потом ещё и выложит вам это для
    удаленного просмотра данных через интернет?
    вероятно ещё и в каком-то удобоваримом для просмотра формате?

    ну и самое главное напоследок, учитывая что мы на сайте ОВЕН - поддерживает ли ваше "устройство", выдачу в сеть 485 с нужной скоростью нужного объёма обновлённой информации
    хотя следовало бы начать вероятно с этого, но тогда не так интересно

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Лучший вариант это Скада с архивированием на жёстком диске. Передачу на расстоянии лучше сделать выборочную, например раз в секунду, а не каждую 0.1 сек.
    И далеко не все блоки могут так часто передавать данные, надо использовать быстродействующие блоки, аналоговые входы например МВ110-8АС.
    Так же например можно использовать ПЛК или панель, с архивированием на флешку, но там много нюансов, нельзя часто записывать на флеш.
    Я тоже это считаю предпочтительным и передавать никуда не нужно, в смысле, достаточно дать доступ к удалённому рабочему столу и смотри когда захочешь!
    И, даже если связь временно пропадёт, архив не пострадает, я Мастерскаду предпочёл бы:

    https://masterscada.ru/download3
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    AVA_Kursk вы задали вопрос и многие фуромчане искренне и со знанием дела дают вам дельные советы, но они оторваны от вашего оборудования.
    Задавал вопрос по этому поводу, но, увы ответа не получил. Как-то не вежливо это. На поставленные вопросы принято отвечать.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    0,1 секунду можно обеспечить только если сам прибор отдает данные заведомо быстрее. Что для RS485 может быть проблемой, если устройств несколько.

Похожие темы

  1. Архивация данных на ПК
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.06.2025, 08:30
  2. Архивация данных
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 09:06
  3. Архивация данных на флешку
    от kem41k в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 13:09
  4. Архивация данных в CodeSys V2
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 19:45
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27