Овен ругать не хочу, хотя тоже не всем доволен.
Попробуйте начать разделять вашу проблему на части....звучит знаю просто и логично, а вот выполнить, особенно на работающем оборудовании очень сложно.
Поясню.
1. Блоки питания. Очень часто импульсные блоки питания шьют, то есть пробивает их где-то 50ГЦ и в питание получается как бы не совсем постоянные 24В. Это вредит, особенно с термопарами, там же очень маленькие напряжения
2. Термокомпенсационные кабели. Они должны быть строго для того же датчика, то есть там важен сам материал проводников.
Нужно больше деталей. Что за датчики, какие кабели? Пробовали ли соединять напрямую датчик-модуль
Интересно и почитать ответы технической поддержки. Там сидят довольно ответственные люди, но и они уверен скисают, если Вы даете мало деталей и много "лучей добра"




Ответить с цитированием