  1. #10611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну вот чо теперь поделать - "вот оно чо Михалыч"
    панель не делает значение регистра нулевым , панель не запоминает значение в цифровом табло, потому что она СЧИТЫВАЕТ это значение из ПЛК
    и при отсутствии связи с этим регистром цифровое табло обнуляется
    можете в эмуляторе попробовать записать в несуществующий регистр, что будет
    Хвост не может вилять собакой - я то это представляю так: есть экран, а есть - тач-панель.
    Экран может показывать что угодно при наличии/отсутствии связи, но ЗАПИСЬ производится ТОЛЬКО по нажатию на сенсор

  2. #10612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Хвост не может вилять собакой - я то это представляю так: есть экран, а есть - тач-панель.
    Экран может показывать что угодно при наличии/отсутствии связи, но ЗАПИСЬ производится ТОЛЬКО по нажатию на сенсор
    Проверил уже давно, панель загружается быстрее ПЛК и считывает нули в регистры обмена.

  3. #10613

    По умолчанию

    Последний вариант с копированием регистров группой. 1 Сохранение уставок 2.jpg ФО должны быть глобальные.
    Вложения Вложения

  4. #10614
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Тимур Назарбоев - Привет!
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.06.2024 в 19:10.

  5. #10615

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    проекты - выше. Тута - живьем
    https://www.dropbox.com/scl/fo/0gcyn...s2mnj&e=1&dl=0
    Вот это больше похоже на правду.
    Тоже поэкспериментирую, если будет возможность

  6. #10616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Храните уставку в панели, в PFW.

    Добавляю, как это сделать.
    Например экран настроек, в нём пять уставок (1 Float это 2 регистра) в регистрах PFW, с помощью ФО (функц. области) по условию, При включении панели, копировать Регистр из PFW300..309 в нужные 4х0...9 ( копировать надо по 1 уставке как DWORD). Получаете в оперативной памяти все уставки, которые можно менять и передавать в ПЛК. При первом включении вы их забиваете в память. Если панель включается раньше ПЛК, то копирование в оперативные регистры надо сделать по биту.

    Например в конце смены, нажимаете кнопку Стоп, по этому биту Стоп, другая ФО копирует регистры из 4х0...9 в PFWPFW300..309. Вложение 76491
    Главное не записывать в PFW слишком часто (раз в секунду), есть ограничения по ресурсу. Скрин на 3 уставки
    Спасибо огромное всё получилось. не большой вопрос: а если нужно больше чем 10 уставок а написано что в момент исполняется только один рецепт.

  7. #10617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное всё получилось. не большой вопрос: а если нужно больше чем 10 уставок а написано что в момент исполняется только один рецепт.
    О чём вы? Где написано про 10 уставок? Для примера у меня 3, но можно сделать и 50 и больше.
    Выложенный проект выше 1 Панель МастерСохранение уставок 3.txp как раз удобнее, групповая запись регистров, только количество регистров поменять.

  8. #10618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    проекты - выше. Тута - живьем
    https://www.dropbox.com/scl/fo/0gcyn...s2mnj&e=1&dl=0
    вот этот момент - что такое?Screenshot_6.pngте самые нули
    повторю через пару дней

  9. #10619
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Тимур Назарбоев - Привет!
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.06.2024 в 19:06.

  10. #10620

    По умолчанию

    Доброго дня всем! Подскажите: _Язык ST_раздел обьявления_хочуиспользовать тай мер PT и обявить для него переменную времени для использования в качестве уставки продолжительности его работы:
    TIME_KLAP:=T# 5S; ругается,
    TIME_KLAP:TIME=T# 5S; ругается,
    Как правильно?