Страница 332 из 401 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3311

    По умолчанию

    Пётр, здравствуйте. У вас в видео видел ГМ триггеров, а в архиве их нет. Не поделитесь, пожалуйста или не снимете видео, как их сделать?

  2. #3312
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Пётр, здравствуйте. У вас в видео видел ГМ триггеров, а в архиве их нет. Не поделитесь, пожалуйста или не снимете видео, как их сделать?
    Вы наверно в панели хотите СП Лоджик замутить?
    В начале, до появления СП3хх, была панель СП270 и конфигуратор был СП200. Вот там и появилась концепция библиотеки ГМ https://web.archive.org/web/20170929...ad.php?t=14191
    Захват-01.png

    Для СП300 возьмите из проекта
    Захват-02.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 14:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3313

    По умолчанию

    Пётр, огромное вам спасибо и не только за триггеры, и то что вы со мной просто общаетесь, но и за то, что вы открыли для меня эту тему, и за тот труд, который вы вложили в это. Для большей части моей автоматики достаточно или ПР-ки, или панели, ставить и то и дреугое слишком жирно, иначе рано или поздно за мной придёт человек из бухгалтерии). По этому, сетевого реле-rs485, такого же датчика давления или другого, частотника и панели, за газа. А панелей мне понадобится куча. У меня более ста вент.машин на контроллерах Danfoss MCX 006, 008, а у них больная тема-дисплеи. Раньше, потёк дисплей, купили "болванку", переставил дисплей и всё келе-меле, а теперь придётся ставить панель на несколько машин. Вот и хочу заказать у производителя).

    З.Ы. А ловко вы придумали, мне бы и в голову такое не пришло, обычно из триггеров делают счётчик, а не наоборт. А я думал, вы из логики гаргарушку городили. Моё почтение.
    Последний раз редактировалось Urfin_Dzhyus; 10.06.2024 в 09:25.

  4. #3314

    По умолчанию

    На новой версии V2.D3k-5, у меня эти триггеры не работают, при попытке установки регистров на входах триггера, слетает конфигуратор.
    Даже просто перетащить макрос, он просто пропадает с поля.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2024 в 10:01.

  5. #3315
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На новой версии V2.D3k-5, у меня эти триггеры не работают, при попытке установки регистров на входах триггера, слетает конфигуратор.
    Даже просто перетащить макрос, он просто пропадает с поля.
    Прошу прощения. Проект обновил.
    Все дело в том, что по ошибке создал проект для панели с названием не имеющемся в стандартном (от овен) конфигураторе.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 14:01.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #3316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На новой версии V2.D3k-5, у меня эти триггеры не работают, при попытке установки регистров на входах триггера, слетает конфигуратор.
    Даже просто перетащить макрос, он просто пропадает с поля.
    А у меня сразу зашли, только сам проект не захотел в сп310 конвертироваться.

  7. #3317

    По умолчанию

    Здравствуйте. Панель СП310. Не получается макросом прочитать бит регистра PFW.
    нужен например 5-й бит регистра PFW301.

    1)/*ошибки нет, но не читает*/
    BOOL xVar;
    Read (HMI_LOCAL_MCH , TYPE_PFW , 301 , 5 , 0 , TYPE_BIT , &xVar );

    2)WORD wVar;
    BOOL xVar;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0 ,TYPE_PFW,301,0,TYPE_WORD, &wVar); /*читает весь регистр*/
    xVar:=wVar & 1<<5; /*здесь ошибка*/

    подскажите кто знает, спасибо
    Последний раз редактировалось Sh.M.; 10.06.2024 в 12:31.

  8. #3318
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Панель СП310. Не получается макросом прочитать бит регистра PFW.
    нужен например 5-й бит регистра PFW301.

    1)/*ошибки нет, но не читает*/
    BOOL xVar;
    Read (HMI_LOCAL_MCH , TYPE_PFW , 301 , 5 , 0 , TYPE_BIT , &xVar );

    2)WORD wVar;
    BOOL xVar;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0 ,TYPE_PFW,301,0,TYPE_WORD, &wVar); /*читает весь регистр*/
    xVar:=wVar & 1<<5; /*здесь ошибка*/

    подскажите кто знает, спасибо
    1) лишний аргумент - "0"
    Так д.б.
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSB, 301, 5, TYPE_BIT, &xVar);

    ЗЫ.
    А что за синтаксис?
    xVar:=
    Может так, без двоеточия?
    xVar = wVar & 1<<5;
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 12:49.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #3319

    По умолчанию

    так нет ошибок, но будет ли работать?
    BOOL xVar;
    WORD wVar;

    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0 ,TYPE_PFW,301,0,TYPE_WORD, &wVar);
    PSW[400]=wVar;

    PSW[400]=PSW[400] & (1<<5);

  10. #3320

    По умолчанию

    [QUOTE=petera;439173]1) лишний аргумент - "0"
    Так д.б.
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSB, 301, 5, TYPE_BIT, &xVar);

    в вашем варианте выдает ошибку

Страница 332 из 401 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •