  1. #17

    По умолчанию

    про мва8: долго и счастливо пользуюсь этими модулями и за 4 года ни одной проблемы с ними!!! имхо что то не правильно настроено или проблемы с линиями связи. тут еще вспоминается и темы про количество переменных опрашиваемых за единицу времени и тд по интерфейсу Rs485. я бы сделал так: время опроса температуры раз в 5 сек. давление не чаще 1 сек и тд. нюансов много выкладывайте конфигурацию плк1хх и модулей. и смотрим модуль статистики переменные загрузки проца, если что не так настраиваем в соответствии с рекомендациями.
    зы мва8 тут не причем отличные модули, ну разве что только с габаритами подкачали. у нас тоже есть один объект с аналогичной проблемой, но там на Rs485 весит куча разношерстного оборудования отделаться одним протоколом не получилось :-(но вкл/выключая ветви опроса разных протоколов удалось добиться сносных результатов. правда на 10-50 сек один датчик выпадает из двух десятков. так что тема самому интересна :-)
    Последний раз редактировалось Gans; 19.07.2010 в 20:04.