Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Попробовал - у меня такой ошибки нет, через ModbusPoll опрашивается:

изображение_2024-05-29_210621169.png

Вообще мастер через конфигурацию в ПЛК1X0 не поддерживает групповые запросы, если регистров много - надо использовать библиотеки.
Может проще сделать ПЛК слейвом - даже через конфигурацию это работает без нареканий
Групповые запросы ПЛК160-М2 поддерживает - я записываю сразу STRING по 80 регистров через "Preset Multiple Registers" команду 0x10.
Или Вы имеете ввиду MasterOPC не поддерживает?

Попровал ПЛК слейвом - действительно в чём-то проще, и сразу принимать данные в MasterSCADA