В приведенном ниже предварительном проекте на ПЛК63 и МР1 реализовано широтно-импульсное управление на генераторах BLINK. Подбор параметров выполнен интуитивно, тем не менее на лабор. установке(три паяльника) температуру в диапазоне 80-120 гр. держит прекрасно.
Decode_Float помогает избавиться от лишних знаков при обрыве датчика. Реализовано получение реального времени(ввод уставок по времени), ввод уставок с панели, индикация значений температур и уставок по 8 каналам, реального времени, пуск/стоп регулирования.
Т.е. в принципе можно назвать устройство как многоканальный ШИМ-регулятор с реальным временем плюс МСД100 -архивация данных. Выкладываю кому интересно.