Показано с 1 по 10 из 151

Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dementey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня вот такая петрушка: Перевел контроллер в режим "Лето", плюсом еще тумблером перевел первый контур (Отопление) в положение "Выкл". А на КЗР эта железяка подает сигнал на закрытие. Что не так?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Что делать.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	260.3 Кб 
ID:	75817
    Расскажите подробнее, в какой режим нужно перевести контроллер и какое положение КЗР вы ожидаете получить?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Я полагал, что при отключении контура "Отопление" (как и при переводе в режим "Лето") будет прекращена любая активность КЗР этого контура, остановлен насос. Насос остановился (понимаю, что он будет периодически включаться, чтоб не захряснуть), а КЗР стоит и рычит, пытаясь закрыться, хоть и закрыт до талого, на самом сервомоторе нет концевого выключателя. Пришлось совсем все отключить.

    Там где-то в настройках было - оставить КЗР в текущем положении.
    Последний раз редактировалось Dementey; 22.05.2024 в 06:21.