Тема: ПЛК110 не подключить модули по modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 365187 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Глобально стоит задача залить в ПЛК программу на скада 1.2.9, а затем написать АРМ на скада 1.3.5, т.к. руководство закупило ключ для скады, а имеющиеся ПЛК эту версию уже не поддерживает.
    Входов и выходов ПЛК для обеспечения полного функционала не хватает, пришлось подключить по RS-485 дополнительно реле ввода и вывода.
    На текущий момент проблема в установлении связи по модбас с реле.

    Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;

    ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.

    Мастер скада версии 1.2.9.17260, с сайта ОВЕН.

    Модули видятся и работают через конфигуратор.

    При загрузке программы в ПЛК появляется «Отказ внешних модулей УСО».
    Может быть кто подскажет как победить?

    Ссылка на проект:
    https://drive.google.com/file/d/1v2h...usp=drive_link
    Добрый день.

    Шаблоны в MS4D достаточно старые, актуальны для старой ревизии модулей Мх110 (без обозначения H/W 2.0) и построены на работе с ячейками (COILS).
    В модулях ревизии H/W 2.0 ячейки не поддерживаются.
    Вместо шаблонов добавляйте модули как произвольные устройства и работайте с битовыми масками входов (регистр 51) и выходов (регистр 50), соответственно.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Шаблоны в MS4D достаточно старые, актуальны для старой ревизии модулей Мх110 (без обозначения H/W 2.0) и построены на работе с ячейками (COILS).
    В модулях ревизии H/W 2.0 ячейки не поддерживаются.
    Вместо шаблонов добавляйте модули как произвольные устройства и работайте с битовыми масками входов (регистр 51) и выходов (регистр 50), соответственно.
    Добрый день, Александр, а могли бы вы приложить пример, как это сделать? Я имею ввиду создать битовую маску, например, для модуля выходов МУ110-224.16Р. Спасибо!

Похожие темы

  1. ПЛК110 и модули МХ210
    от Р.Александр в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.08.2022, 21:20
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  3. Как подключить модули ввода/вывода серии Mx210 к ПЛК110-MS4
    от Serduk в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:43
  4. ПЛК110 +СПК110 + модули
    от techniker357 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1