Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
В проекте сменил плк160 на плк110 и в конфигурации пропали все входа выхода, модбас связи?
Как "правильно" делать смену целевой платформы подскажите пожалуйста
Поменять конфигурацию и сохранить уже добавленные в базовую конфигурацию ПЛК блоки (ModbusSlave, например) наверно не получится.
Я при смене конфигурации сначала выбираю "None" (и ОК), а потом - новую конфигурацию. Тогда, как правило, проблем нет.
Добавлять необходимые блоки в конфигурацию и именовать переменные (если нужно) придётся заново