2 года назад переделали автоматику на де-6.5 и де-25.
дачики: на давление пара овен пд-100-ди, на уровень воды в барабане "зонд" (намного дешевле метрана, а работает нормально), разрежение "агава адр", на давление воздуха и газа "агава адн". регуляторы поставили на пар, уровень воды в барабане и разрежение овен трм-12, а на соотношение газ\воздух овен трм-212. автоматика безопасности на приборе бзк-м.
насчет агавы. прекрасный прибор. работает в качестве давтчика в контуре регулирования и в цепях автоматики безопасности. никаких проблем пока не возникало. трм тоже ни разу не подвели.
-
Пользователь
В основном используем датчики ООО "НПП "ПРОМА" (ДДМ). За несколько лет использования проблем не возникало.
http://www.promav.ru/cgi-bin/go.pl?i=47