Показано с 1 по 10 из 1807

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Попробовал, теперь я могу включить и выключить бит из скады
    Но если включаю на панели, то в скаде уже не могу выключить (только если нажать "включить" и потом уже "стоп")
    Что то вы не так сделали, 1 WORD со скады 2 WORD из ПЛК, всё должно работать.
    Поставьте 2 блока, один за другим, у вас будет 3 входа а не 2.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2024 в 13:37.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, Коллеги, подскажите, кто нибудь уже использовал ФБ sqlRequest, чего то у меня с ним не выходит, все в нем вроде прописано правильно, но на выходе еррор, в примере забыли приложить файлы процедур для sql, пример ниже
    https://masterscada.ru/faq/primer-vz...istviya-s-subd

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •