Прошу прощения, а что за расширение owle??? Программа не принимает такое
спасибо всем неравнодушным!!!
вчера уехал с работы, попробовал с телефона выйти на форум и не смог.....по ходу санкции, мобила на андроиде...
в общем переработал прогу вот что получилось, пока полет нормальныйпотрясок выбоя действующая переработанная.owle
всем здравствуйте!
программа управления фильтром фильр импульсный с контролем давления пр200 на 220в.owle
хаотично слетает уставка, может сутки отработать, может за смену 3 раза слететь, обычно слетает в 0, иногда в 99.9.....пробовал то же самое и на пр200 24 вольта запускать и блок питания менять....
суть всего в том, что воздуходувка нагнетает давление по уставке, далее идет сброс в рукав фильтра, шаговым двигателем происходит смещение канала, сброс по достижению давления и так по кругу....
питание пр200 осуществляется от двигателя воздуходувки, двигло 5.5квт х 1500об....
что еще можно предпринять для обеспечения бесперебойной работы?
У вас же используются аналоговые входы ПР200? Они не имеют гальваноразвязки, поэтому обязательно должны вестись экранированными проводами, экран подключить к заземлению.
при запуски воздуходувки подается питание от движка на шкаф, который управляет продувкой.А что значит "питание пр200 осуществляется от двигателя"?
особо не хотелось вспоминать про кПа, по этому окрестил попугаями.....PS Ваши "попугаи" - это "кПа"