Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
наверное с этим связано Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot 2024-04-02 160407.png 
Просмотров:	57 
Размер:	65.1 Кб 
ID:	74927
Нет, питание с внутреннего блока проходило через контакты реле и приходило на входы контроллера. То есть от этого блока никто посторонний не запитывался.
И как показало дальнейшее тестирование дело было и не во внутреннем блоке.
Переключил я все входы на внешний блок питания 24В, контроллер греться перестал и полноценно отработал так 3 дня. Температура по внутреннему датчику была 53-57С, что на мой взгляд нормально. И я было расслабился, а зря. После очередного обновления программы в контроллере через Codesys, контроллер снова начал быстрый разогрев. Кратковременные (выключение питания на 1-2минуты) перезапуски по питанию не помогали - контроллер грелся и все. Тогда отключил все питание минут на 10 и включил, после чего котроллер заработал нормально и температура была в районе 55С. Что это за фокусы мне не понятно. Контроллер заказал новый, а этот в ремонт.

Owen loader 1.09



CPU:AM1808

DDR Memory:Alliance 128 MB 150 MHz

...

TEST #1 OK!

NAND

NAND Memory: ID = 194, size = 256M

Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.

Jump to entry point

at: 0xC0000000

Start

Factory setings detected

Found 18 notes in 4 products

SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly

Auto 485 hardware detected

Waiting for check power...

Power status OK

Initialization of Power control completed



Last run module Id =0

Last post module Id =0

local_status =0

local data #1 =0

local data #2 =0

local data #3 =0

local data #4 =0

Init I2C

Driver for address 77 found

Driver for address 72 found

Begin search and initialize I2C devices

Check for address 77 ...DEVICE FOUND!

MCP9800 #0 OK!

Check for address 72 ...FAILED!

OSC_lev1

OSC_lev2

OSC_lev3

Detect modules

Found module #0

Init group

MRAM init

Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number
: 21 22

Actual copy is 1

USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02

INIT: USBH_PreInit!

INIT: USBH_X_Config()

...Init FTDI Stack OK

.OK

FS Init....High-level format ram

OK

Retain mode - save on powerfall

PFM

INIT: Init started. Version 2.13.11

Load PLC core...



Reset status information: PLC was reset by power!

................................................

Retain init

$Slave Retain loaded

EEPROM init

No user PRU0 prg => Run def PRU0 prg

No user PRU1 prg => Run def PRU1 prg



Loading PLC core completed!

PLC model MODEL PLC 110-60

??? ?? ??: 2.0

Binary VERSION 1.2.42

Need Target version >= 3.12

Compiled: 14:38:47 Feb 8 2021

STM32 binary version 115

MAC E4:1E:0A:04:18:6B

IP 192.168.0.2

GATE 192.168.0.1

MASK 255.255.255.0



Start CoDeSys initialization sequence

No modem.cfg - disable Codesys modem mode