Sergey Данная ошибка может возникать в том случае, если присваивать имя проекта русскими буквами.
В настоящий момент winlog lite не поддерживает возможность создания проекта с русским названием.
Для того что бы выбрать COM 4, пожалуйста выполните следующие действия:
1. в Project Manager выберите созданный проект.
2. выберите раздел "конфигурация"
3. выберите "каналы"
4. нажмите кнопку "опции"
в первой строке выберите необходимый Вам com-порт.
С уважением,
зам. директора ООО "Крона".
---------------------------------
Эксклюзивный дистрибьютор SCADA Winlog Pro
Winlog Pro - надежно, доступно, понятно.
добрый вечер! галку в "автоматическом преобразователе" поставил, кабель проверил. значения появились у одного прибора из шести и то с ошибками постоянно. по расстоянию это не самый дальний прибор от компа, кабель экранированный, но не витая пара. может быть нужен повторитель?
ну теперь надо с бубном плясать. какое расстояние до приборов?
первое, можно попробовать поставить терминатор на 120 ом на последний прибор в сети.
второе можно снизить скорость передачи данных. сделайте 9600 бит/с и посмотрите на результат.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
приборы стоят двумя группами. в первой 4шт. расстояние до неё примерно 50 м и между приборами 1.5 м, во второй 2шт. и расстояние до неё от первой группы около 20 м. резистор на последнем приборе стоит, правда 100 ом но я и на ас4 100 ом переключателями поставил. скорость 9600, на других значения 0. может с драйверами ас4 пошаманить? в диспетчере устройств ас4 только на сом порте есть, а на Usb контроллерах нет, так и должно быть?
Последний раз редактировалось Sniper007; 07.07.2010 в 22:36.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
подойти поближе не получиться, но кабель можно укоротить метров на 10. завтра попробую с драйверами если нет буду кабель укорачивать.
Экран заземлили?
И попробуйте еще в SCADA добавить только те переменные OPC которые вам нужны - это снизит нагрузку на сеть. Если приборы поддеживают Modbus, то можно попробовать использовать RTU - тоже может дать результат.
Последний раз редактировалось Sniper007; 08.07.2010 в 08:16.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
да, так и должно быть, по поводу терминаторов, покопайтесь в сети и найдите примеры построения сетей RS485, согласующие резисторы должны быть 120 ОМ, а не 100..., у меня приборы работают по протоколу овен скорость 115.2, расстояние свыше 300м... скачайте последнюю версию драйвера с форума, тут где то ссылки были, родной драйвер в комплекте с преобразователем интерфейса может и не работать, у меня тоже с ним проблемы были)))
ну вроде заработало я использую кабель мкэш 2х0.75 и экран кабеля был подключен клемме заземления ас4, в этом и была причина. как только я отключил экран от клеммы всё заработало и без ошибок. а к клемме заземления я просто подключил заземление а экран оставил в воздухе. резистор тоже оставил 100 ом, его номинал должен быть равен волновому сопротивлению кабеля, а я его не знаю. драйвера перед этим сменил на старые 2004 г. выпуска версию не помню, но не в них дело. оставил на ночь завтра посмотрю были ли ошибки.