Отключил канал 2 (На панели в параметрах PL-1 установил OFF ) но реле ТРМ 138 пишет что на канале 2 есть значение 30160.
Скрин экрана прикрепил!
Вопрос решен!
Неправильно был подключен датчик! Было короткое замыкание! Устранили и теперь ТРМ передает правильные значения по всем каналам!
Видимо АК в приборе не понимает короткого замыкания и транслирует в Modbus неправильные значения!