Тема: проблема подключения к пк трм201/202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Unhappy

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Сергей, что-то вы мечетесь из стороны в сторону.
    Давайте сделаем так. Отсоедините все приборы - оставьте только один (желательно на столе экспериментировать). Сконфигурируйте его на протокол ОВЕН, настройте OPC сервер ОВЕН (для надежности скачайте последнюю версию с сайта), как настроить я говорил выше (только при настройке OPC не забудьте поставить галку "Автоматический преобразователь")
    Дальше. Чтобы проверить воспользуемся OPC тестером. Например вот этим:
    http://ads-kaluga.narod.ru/download/Bonus/ShowItems.zip
    Качайте программу. Запускаете. В раскрывающемся списке выберите нужный OPC, в данном случае Owen.RS485. Нажмите кнопочку Connect (справа от раскрывающегося списка).
    В левом поле щелкните правой кнопки мыши, нажмите Add Group - дальше задайте имя группы (любое), нажмите ОК. В правом поле щелкните правой кнопкой мыши, нажмите Add Item, далее в папке COM(номер виртуального порта) выберите какую нибудь переменную. Лучше всего из папки LVOP1, параметр Pv - это измеренное значение.
    После выполненных действий, если все правильно работает вы увидите текущее измеренное значение, и качество переменной.
    Удачи.
    P.S.Вот так выглядит окно когда все будет настроено. У меня правда МДВВ опрашивает
    последовал вашему совету, в итоге получи следующее - опс сервер как бы запустился, но не появилось возможности добавить итем.....

    попробовал в ручную менять адрес com порта, эффект тот же, то есть порт не найден, причём это происходит при выборе опс сервера для работы с приборами по протоколу овен, с опс сервером для модбаса вообще непонятки, не видно приборов вообще....


    что то я совсем запутался

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ~Sergey~ Посмотреть сообщение
    опс сервер как бы запустился, но не появилось возможности добавить итем.....
    Устанавливаем соединение с OPC. Сначала создаем ГРУППУ (в левой части окна - на моем примере группа имеет номер 111), потом уже добавляем переменные в правой части (щелкаем в правой). Если группы нет, то переменную добавить нельзя.

    Цитата Сообщение от lkochkaeva Посмотреть сообщение
    scada работает, но значения 0.00. в трее появляется иконка опс сервера, вкладка информации опс сервера пуста. порт, используемый компом сом3, опс сервер тоже на сом3, все параметры порта, опс сервера и приборов(скорость, биты, четность и т.д. совпадают). в чём может быть причина нулевых значений?
    Скорее всего банально не получают данные.
    Сделайте так. В дереве системе, а режиме исолнения, щелкните на любой из переменных OPC, и справа, на вкладке свойства посмотрите ее признак качества. Скорее всего у вас ошибка будет.
    Идет ли вообще обмен по интерфейсу? Мигает ли светодиод на ТРМкам?
    Проверьте что в настройках OPC стоит галка "Автоматический преобразователь". Проверьте соединение кабеля RS-485 чтобы A шел к А, В к В. Лучше пока поэкспеременитровать на одном приборе, и на столе - чтобы исключить помехи, кабель и т.д.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 07.07.2010 в 10:28.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).