Здравствуйте.
Хочу ограничить выходной ток у БП120К на 2.5 А. Как записать данные в регистры с помощью приложения Modbus Poll.
А именно какой выбрать тип данных в посыле и следование регистров (Beeg-Endian, Leetl-Endian).
Спасибо.
Здравствуйте.
Хочу ограничить выходной ток у БП120К на 2.5 А. Как записать данные в регистры с помощью приложения Modbus Poll.
А именно какой выбрать тип данных в посыле и следование регистров (Beeg-Endian, Leetl-Endian).
Спасибо.
Вряд ли актуально, но регистры здесь https://owen.ru/downloads/re_bp120k-24.pdf. Вам нужен 1618, тип данных Float32
__________________________________________
Виктор Тимошков
Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
моб.: +7(909) 961-36-49
skype: victor_timos
e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru