Всем добрый день!
Вышло сообщение при загрузке пользовательской программы в ПР205. На работу не повлияло, но все равно хотелось бы знать, что это означает?Авария на экране загрузки.png
Всем добрый день!
Вышло сообщение при загрузке пользовательской программы в ПР205. На работу не повлияло, но все равно хотелось бы знать, что это означает?Авария на экране загрузки.png
Добрый день, такая ошибка возникает в случае, если у вас установлен таймаут перехода в безопасное состояние (Настройки прибора - Modbus Slave), и запросы от мастера отсутствуют (например, прибор в режиме модуля ввода-вывода и ПР205 не подключено к компьютеру / мастеру; такое возникает в том числе при загрузке программы).
Кирилл Биткулов
Старший инженер технической поддержки ОВЕН
Версия 2.6.345.0
Windows 10 x64
Дисплей - 4k, масштабирование системы 150%
1. ПР200ххх - при открытии окна настроек:
- оно открывается не в удобном масштабе.
- ползунки прокрутки (которые при этом показываются гипертрофированы
- положение окна, разделителя между списком настроек и полем настроек после ручного смещения не сохраняется и так каждый раз вновь.
owen_settings_at_4k.jpeg
2. ПР205/103 - сетевое устройство нельзя сохранить как шаблон, нельзя добавить из шаблона.
3. ПР205 - при выборе переменной для записи в нее статуса обмена сетевого устройства, она блокируется и исключается из списка доступных переменных - что правильно
ПР200 - такой блокировки/проверки нет
4. Редактор FBD - при удалении входа/выхода происходит оптимизация размера поля по высоте. Верхний и нижний край поджимаются до минимальной высоты, пока границы не упираются в элемент. Зачем?
5. Редактор FBD - если совместить выходной узел метки/блока с входным узлом другого элемента, так, чтобы связь выродилась в точку - то при раздвигании по горизонтали связь не рисуется, пока не сместишь по вертикали и не появится вертикальный участок связи. Только после смещения по вертикали назад начинает рисоваться прямой горизонтальный участок. И это не искусственная ситуация - при перетаскивании метки из панели переменных для их подключения на вход/выход блока они часто сами "налипают" впритык и приходится все раздвигать вручную.
owen_net.png
Так как решил, что стоит все замеченные баги выкладывать здесь (Остапа понесло) - уважаемые разработчики, дайте знать как удобнее: раздельными постами или собирать все в одну простынку замечаний на несколько пунктов. Также буду благодарен об обратной связи - дескать, прочитали, записали в список задач на исправление на осень 2025 или "непонятно, приложите проект/фото".