Показано с 1 по 10 из 4292

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    Вышло сообщение при загрузке пользовательской программы в ПР205. На работу не повлияло, но все равно хотелось бы знать, что это означает?Авария на экране загрузки.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вышло сообщение при загрузке пользовательской программы в ПР205. На работу не повлияло, но все равно хотелось бы знать, что это означает?Авария на экране загрузки.png
    Добрый день, такая ошибка возникает в случае, если у вас установлен таймаут перехода в безопасное состояние (Настройки прибора - Modbus Slave), и запросы от мастера отсутствуют (например, прибор в режиме модуля ввода-вывода и ПР205 не подключено к компьютеру / мастеру; такое возникает в том числе при загрузке программы).
    Кирилл Биткулов
    Старший инженер технической поддержки ОВЕН

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Версия 2.6.345.0
    Windows 10 x64
    Дисплей - 4k, масштабирование системы 150%

    1. ПР200ххх - при открытии окна настроек:
    - оно открывается не в удобном масштабе.
    - ползунки прокрутки (которые при этом показываются гипертрофированы
    - положение окна, разделителя между списком настроек и полем настроек после ручного смещения не сохраняется и так каждый раз вновь.
    owen_settings_at_4k.jpeg

    2. ПР205/103 - сетевое устройство нельзя сохранить как шаблон, нельзя добавить из шаблона.

    3. ПР205 - при выборе переменной для записи в нее статуса обмена сетевого устройства, она блокируется и исключается из списка доступных переменных - что правильно
    ПР200 - такой блокировки/проверки нет

    4. Редактор FBD - при удалении входа/выхода происходит оптимизация размера поля по высоте. Верхний и нижний край поджимаются до минимальной высоты, пока границы не упираются в элемент. Зачем?

    5. Редактор FBD - если совместить выходной узел метки/блока с входным узлом другого элемента, так, чтобы связь выродилась в точку - то при раздвигании по горизонтали связь не рисуется, пока не сместишь по вертикали и не появится вертикальный участок связи. Только после смещения по вертикали назад начинает рисоваться прямой горизонтальный участок. И это не искусственная ситуация - при перетаскивании метки из панели переменных для их подключения на вход/выход блока они часто сами "налипают" впритык и приходится все раздвигать вручную.

    owen_net.png

    Так как решил, что стоит все замеченные баги выкладывать здесь (Остапа понесло) - уважаемые разработчики, дайте знать как удобнее: раздельными постами или собирать все в одну простынку замечаний на несколько пунктов. Также буду благодарен об обратной связи - дескать, прочитали, записали в список задач на исправление на осень 2025 или "непонятно, приложите проект/фото".
    Последний раз редактировалось kaftanati; 13.03.2024 в 10:30.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55