Цитата Сообщение от ovkru Посмотреть сообщение
Я настраиваю модуль аналогового ввода МВ110-4ТД, к которому подключен датчик деформации КМ-100В. Датчик представляет собой тензорезисторный полный мост. Хочу получать на выходе сигнал в относительных единицах деформации (мкм/м). В Руководстве по эксплуатации модуля МВ110-1ТД, МВ110-4ТД в п. 6.2 объясняется приведение результата измерения к физической величине. Там сказано: Для выполнения операции приведения используются параметры v.Min и v.Max. Операция приведения линейно отображает диапазон внутреннего представления результатов измерения в диапазон, определяемый параметрами v.Min и v.Max. Нет пояснения того, откуда берется или каким образом задается «диапазон внутреннего представления результатов измерения». Прошу Знатоков дать совет, где почитать об этом подробнее.
Добрый день.

Диапазон внутреннего представления результатов задаётся в процессе пользовательской юстировки (см. РЭ стр. 34).
В процессе юстировки Вы задаёте линейное соответствие: сигнал - проценты.
Параметрами V.min, V.max Вы можете ещё раз эти проценты линейно отмасштабировать в физические единицы.