Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Наврено нужно не PSB31 использовать, а какой то свободный бит в том же регистре ПР взять и писать туда единицу постоянно

    Точнее не постоянно, а например 1 секунду
    Последний раз редактировалось LOM; 06.03.2024 в 13:18.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Наврено нужно не PSB31 использовать, а какой то свободный бит в том же регистре ПР взять и писать туда единицу постоянно
    Зачем такие сложности?
    В панели есть возможность принудительного переключения экранов
    Захват-09.png
    Пишите в ПРке в этот регистр нужные номера экрана, однократно, через SEL.
    Панель когда "очухается" после включения питания сама перейдет на заданный экран, и запишет в этот регистр 0 и дальнейшие переходы по экранам можно делать кнопками панели.
    Последний раз редактировалось petera; 06.03.2024 в 13:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Пишите в ПРке в этот регистр нужные номера экрана, однократно, через SEL.
    Так надо же еще и PSB256 вместе с экраном 1...

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Так надо же еще и PSB256 вместе с экраном 1...
    Поставьте на каждом экране по ф.области с условием "Переход на экран элемента"
    на 1 экране
    бит ВКЛ. PSB256
    бит ВЫКЛ PSB257

    на 2 экране
    бит ВКЛ. PSB257
    бит ВЫКЛ PSB256
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Так надо же еще и PSB256 вместе с экраном 1...
    Если сделать управление например по регистру 300, подаёте 1, включается 1 экран, то бит 300.0 включает 256 бит
    Подаёте 2, включается 2 экран, бит 300.1 включает 257 бит

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •