Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2020
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faza82 Посмотреть сообщение
    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр
    Область памяти слейв переменных едина для обоих портов
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2020
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Область памяти слейв переменных едина для обоих портов
    Понятно, не знал

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,930

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faza82 Посмотреть сообщение
    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр
    Вот, нифига не понял. СП307 мастер для ПР200, а ПР102 кому кем является?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2020
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    ПР102 мастер для ПР 200. У ПР200 два порта и оба слейв. Это не проект, так бросили по быстрому, а оно до сих пор трудится. ПР200 без логики, как модуль дискретного вывода стоит.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55