Цитата Сообщение от Александр Тетенькин Посмотреть сообщение
Добрый день.
Возник такой вопрос в ходе применения ПЛК210-03 и CODESYS 3.5:
1) При выставлении "Период импульса" в 10мкс и "Минимальная длительность импульса" (хотя это значения по умолчанию, генератор импульсов не работает, почему так?Новый точечный рисунок.bmp, но если изменить эти значения например ПИ на 200мкс и мди на 100мкс то генератор импульсов работает.
2) Период импульса и Минимальная длительность не изменяется в коде, хотел узнать будет ли когда-нибудь эта возможность?
3) если оборудование где можно менять эти параметры и который превосходит ПЛК210-03 в генерация высокочастотного ШИМ сигнала?
Добрый день.
1) Как именно вы определяете то, что генератор не работает?
2) В ПЛК210-03 - нет. Такой функционал запланирован в модификации ПЛК210-13.
3) Вероятно, ПЛК110 [М02] больше подойдет для вашей задачи - но все зависит от ее нюансов (и у ПЛК110 [М02] свои нюансы в плане работы с быстрыми выходами).
Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с нашей техподдержкой (support@owen.ru)