    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Подтверждаю: у заказчика точно такая же проблема. И точно такое же решение предложено: снять все перемычки, одеть клеевую термоусадку. Перемычки там на голых стержнях - зло.
    Тут в этом решении повторюсь не все однозначно...Касаемо нами рассматриваемого случая....в случае поступления в ёмкость возврата конденсата воды с меньшей электропроводностью для перехода САУ6 с 0 в 1 потребуется погрузить контакты больше в воду. И так как далее они будут изолированы переход может не произойти. Чревато переливом ...

    Тут напрашивается как и писал дополнение в виде бобышек-муфт для увеличения площади электрода на концах. 10см такой муфты заменит 50см электрода толщиной 3мм и даст на порядок более гарантированный переход и позволит использовать режим < 1кОм «1» Кислоты, щелочи, расплавленные металлы....и необходимость изолировать электроды отпадет...

    Возможно пересмотреть форму изоляторов...особенно 4х контактного уж очень этот элемент по форме подвержен накоплению отложений на своей плоской части отрисовал свой вариант

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-02-25_20-05-57.png 
Просмотров:	31 
Размер:	37.4 Кб 
ID:	73892 __________Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Изолятор.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	28.9 Кб 
ID:	73893

    Еще если расширять расстояние между электродами используя изоляторы с большим радиусом осей ( при значительной длине стержней это не проблема) это увеличит длину изоляторов увеличит их сопротивление и уменьшит возможность ложных срабатываний...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-02-25_19-46-06.png 
Просмотров:	24 
Размер:	104.9 Кб 
ID:	73894

    То есть вариантов может быть множество....какие из них рабочие, а какие сопряжены с определенными рисками...дело за анализом и экспериментальными исследованиями
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.02.2024 в 17:54.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Тут в этом решении повторюсь не все однозначно...Касаемо нами рассматриваемого случая....в случае поступления в ёмкость возврата конденсата воды с меньшей электропроводностью для перехода САУ6 с 0 в 1 потребуется погрузить контакты больше в воду. И так как далее они будут изолированы переход может не произойти. Чревато переливом ...

    Тут напрашивается как и писал дополнение в виде бобышек-муфт для увеличения площади электрода на концах. 10см такой муфты заменит 50см электрода толщиной 3мм и даст на порядок более гарантированный переход и позволит использовать режим < 1кОм «1» Кислоты, щелочи, расплавленные металлы....и необходимость изолировать электроды отпадет...

    Возможно пересмотреть форму изоляторов...особенно 4х контактного уж очень этот элемент по форме подвержен накоплению отложений на своей плоской части отрисовал свой вариант

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-02-25_20-05-57.png 
Просмотров:	31 
Размер:	37.4 Кб 
ID:	73892 __________Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Изолятор.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	28.9 Кб 
ID:	73893

    Еще если расширять расстояние между электродами используя изоляторы с большим радиусом осей ( при значительной длине стержней это не проблема) это увеличит длину изоляторов увеличит их сопротивление и уменьшит возможность ложных срабатываний...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-02-25_19-46-06.png 
Просмотров:	24 
Размер:	104.9 Кб 
ID:	73894

    То есть вариантов может быть множество....какие из них рабочие, а какие сопряжены с определенными рисками...дело за анализом и экспериментальными исследованиями
    Вспомнился старый бородатый анекдот

    А если серьезно, то производителю стоит пересмотреть конструкцию стержней, сделать их тоньше одеть их в ПВХ изоляцию, соответсвенно пересмотреть конструкцию фиксаторов, что бы они могли свободно одеваться на эти электроды, в противном случае это работать "из коробки" не будет...
    Последний раз редактировалось Traveller; 25.02.2024 в 19:01.

Похожие темы

  1. Датчик уровня ПДУ-И
    от alexx751 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 13:52
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:21
  4. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 17:07
  5. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 17:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •