1. Если в Конфигураторе запускается тест - это уже означает, что связь с АС2-М по RS-485 есть.
2. Работоспособность токовой петли можно проверить прежде всего по работе светодиода: он должен помаргивать красным (передаются данные по петле) один или два раза за период опроса. Например, для токовой петли выставлен период 4 сек. За четыре секунды светодиод должен моргнуть один или два раза (зависит от прибора) и затем - пауза.
3. Если светодиод постоянно горит красным, значит ток в токовой петле не течёт (провод оборван или неправильно подсоединён, т.е. перепутан "+" и "-").
4. Если светодиод помаргивает красным более двух раз за период - значит АС2-М не удаётся обменяться данными с прибором и он его постоянно переспрашивает (такое же явление будет, если просто замкнуть контакты порта "токовая петля" АС2-М). Такое может быть, например, если неверно выставлены параметры передачи данных на вкладке "токовая петля" или выбрана не та версия прибора.
Если всё правильно, а данных нет - рекомендую попробовать выбрать в Конфигураторе другую версию прибора.