  1. #2

    По умолчанию

    Можно лишь подозревать , что у Вас один блок ПИД регулятора. Вы хотите завести на него один основной, другой резервный датчик. Ну и заводите через функцию SEL. А SEL переключается от сигнала контроля основного датчика, в МК есть макрос если не ошибаюсь CONV 4_20 называется. У него есть выход контроля.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.02.2024 в 04:13.