  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Спасибо! А то я наскоряк просто вычитал из значения 65536. С отрицательными работает. Хоть эта точка графика и не бывает положительной, но все равно как то костыляво. Так может и наоборот можно, из ПР в панель? чтоб сэкономить один регистр, не применяя DWORD?
    Можно и в обратную сторону, макрос только другой FLOAT_TO_INT . Макрос сложнее, поэтому выложил проект с макросами. 1 Конвертация 2.jpg
    Макросы взяты тут, с форума.
    Можно даже с 1 цифрой после запятой, если умножить FLOAT на 10, а в панели поставить 1 знак после запятой.
    Версия OWEN Logic 2.5.339

    PS: Добавил функции для 16 битных целочисленных FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST
    Версия OWEN Logic 2.6.345

    PS PS : Добавил функции для 32 битных целочисленных FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT на ST 1 Функции DINT_FLOAT_DINT.jpg
    Версия OWEN Logic 2.6.345
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2024 в 10:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно и в обратную сторону, макрос только другой FLOAT_TO_INT . Макрос сложнее, поэтому выложил проект с макросами. 1 Конвертация 2.jpg
    Макросы взяты тут, с форума.
    Можно даже с 1 цифрой после запятой, если умножить FLOAT на 10, а в панели поставить 1 знак после запятой.
    Версия OWEN Logic 2.5.339

    PS: Добавил функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST
    Версия OWEN Logic 2.6.345

    PS PS : Добавил функции FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT на ST 1 Функции DINT_FLOAT_DINT.jpg
    Версия OWEN Logic 2.6.345
    А почему эти функции нельзя использовать в последней версии OL ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А почему эти функции нельзя использовать в последней версии OL ?
    Кто сказал, что нельзя? Там просто написана версия, в которой создан проект. 1 Лоджик_ последняя версия.jpg
    На скрине открыто в последней версии, всё работает
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2024 в 21:37.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •