    По умолчанию VISU#35. Как отключить необходимость ввода пароля ПЛК для web-визуализации?

    Вопрос: в контроллере был создан пользователь CODESYS, чтобы устранить возможность неавторизованного подключения из среды разработки.
    После этого при попытке подключения к web-визуализации появляется окно с запросом на ввод логина и пароля этого пользователя:

    WebVisuPass.png

    Это неудобно - нужно, чтобы авторизация требовалась только при подключении из CODESYS.
    Как отключить необходимость авторизации в web-визуализации?

    Примечание: описанный ниже способ поддерживается только для ПЛК210-1x и СПК210.

    Ответ:

    1. Подключитесь к контроллеру с помощью WinSCP (или другим аналогичным SCP-клиентом).
    2. Перейдите в рабочую директорию CODESYS (ПЛК210 - /root/CODESYS, СПК210 - /home/root/CODESYS_WRK).
    3. Откройте файл CODESYSControl_User.cfg.
    4. В секции [CmpWebServerHandlerV3] присвойте параметру AllowFileTransferServices значение 0.

    WebVisuPass2.png

    5. Сохраните файл.
    6. Перезапустите CODESYS (в веб-конфигураторе: ПЛК - Настройки - кнопка Перезапустить CODESYS) или перезагрузите контроллер.

    Примечание: после этого перестанет работать функционал передачи файлов через визуализацию (Visu Transfer File).

    Дополнение:

    Для СПК1хх [М01], ПЛК210-0x и ПЛК200 процедура будет другой:

    1. Подключитесь к терминалу Linux контроллера (например, через утилиту Putty или через web-конфигуратор: Система - Терминал).
    2. Введите команду

    Для СПК1хх [М01]:
    Код:
    chattr -i /home/root/CODESYS_WRK/CODESYSControl.cfg
    Для ПЛК210-0x и ПЛК200:
    Код:
    chattr -i /root/CODESYS/CODESYSControl.cfg
    3. Отредактируйте файл CODESYSControl.cfg (с помощью утилиты nano или другим удобным вам способом - через WinSCP и т. п.):
    измените значение параметра AllowFileTransferServices на 0.
    4. Сохраните файл.
    5. Перезапустите CODESYS (в веб-конфигураторе: ПЛК - Настройки - кнопка Перезапустить CODESYS) или перезагрузите контроллер.