Показано с 1 по 6 из 6

Тема: 3-х позиционный им

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    я тоже считаю, что не важно.
    1)при max(out_val,0)
    на выходе регулятора |на входе VALVE_REG
    1 | 1
    0 | 0
    -1 | 0


    2)при (out_val+1)/2
    на выходе регулятора |на входе VALVE_REG
    1 | 1
    0 | 0.5
    -1 | 0

    разве не правильнее будет второй вариант?

    рисунок добавил
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 11111.jpg (108.1 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось a_l_e_x; 25.06.2010 в 11:55.

  2. #2

    По умолчанию

    вот с этого места поподробнее пожалуйста
    у меня трех позиционный(с точки зрения управления), а так вообще с сервоприводом, трехходовой клапан. если клапан трехходовой то я правильно рассуждаю?
    если двухходвой тогда вроде вы правы, хотя не уверен...
    объясните пожалуйста неведающему

  3. #3

    По умолчанию

    а если клапан трехходовой, то как надо?
    Изображения Изображения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •