Тема: ПР205

  1. #411

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Вообще не отвечает от ПР205 (2 шт).
    Только от ПР200 (4 шт).
    Как мне их по RS485 между собой проверить?

    Чтоб один слейвом выдавал регистр 265,
    а ПР200 и ПР205 могли его прочитать, каждый отдельно.

    Или как то ещё их вместе между собой проверить.
    У всех ПР по два RS485.
    Оставьте в линии только ПР205 и нужный слейв и послушайте порт сниффером (например,wTerm) - идут ли посылки? Если хотите, чтобы мастерами были и ПР200 и ПР205, то нужно сделать следующую конфигурацию - ПР200 по одному порту мастер для Вашего слейва, по второму - слейв для ПР205. На ПР205, соответственно, настраивайте порт как мастер и забирайте данные уже с ПР200.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #412

    По умолчанию

    Здравствуйте! Почему в ПР205 нет Pt100 в списке поддерживаемых датчиков?

  3. #413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Почему в ПР205 нет Pt100 в списке поддерживаемых датчиков?
    Его и не было, уже начиная с ПР102, при использовании датчиков Pt100 (М50, М100) при 2 проводной схеме, слишком большая погрешность. Рекомендовано Pt1000 или например модули ПРМ-3 (поддерживают Pt100)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2024 в 09:52.

  4. #414
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию Как исключить избыток данных?

    Здравствуйте!
    ПР205
    Облако работает, формируются отчёты как настроено.

    Но.
    Прочитал инструкцию по облаку, и не нашёл как отправлять данные по событию.
    Некие нагромождения в формировании отчётов не понятны.
    И с архивом ПР205 так же - только по времени.

    Каким макаром отправлять и в архив, и в облако данные,
    когда это надо, и получить подтверждение о приёме???

    В ПР205 и там, и там только по таймеру.
    Получается громадный мусорный избыток данных.

    И "Код параметра" как убрать из отчёта в Excel?
    Последний раз редактировалось ПавелП; 24.01.2024 в 19:37.

  5. #415

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Его и не было, уже начиная с ПР102, при использовании датчиков Pt100 (М50, М100) при 2 проводной схеме, слишком большая погрешность. Рекомендовано Pt1000 или например модули ПРМ-3 (поддерживают Pt100)
    Или модули МВ

  6. #416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПР205
    Облако работает, формируются отчёты как настроено.

    Но.
    Прочитал инструкцию по облаку, и не нашёл как отправлять данные по событию.
    Некие нагромождения в формировании отчётов не понятны.
    И с архивом ПР205 так же - только по времени.

    Каким макаром отправлять и в архив, и в облако данные,
    когда это надо, и получить подтверждение о приёме???

    В ПР205 и там, и там только по таймеру.
    Получается громадный мусорный избыток данных.

    И "Код параметра" как убрать из отчёта в Excel?
    Добрый день!

    Данные в облаке обновляются согласно периодам опроса:
    период.png
    Записываются в архив они с такой же частотой.
    Настроить запись значений в архив по событию нельзя, но можно выгружать архив событий.

    Код параметра пока что нельзя убрать из экспортируемого файла, но такая задача стоит у разработчиков Owen Cloud, в ближайших релизах должен появится этот функционал.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  7. #417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Его и не было, уже начиная с ПР102, при использовании датчиков Pt100 (М50, М100) при 2 проводной схеме, слишком большая погрешность. Рекомендовано Pt1000 или например модули ПРМ-3 (поддерживают Pt100)
    Зря. Не везде нужна точность. Иногда важна унификация.

    Придётся ставить в настройках Pt1000 и масштабировать...

  8. #418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Зря. Не везде нужна точность. Иногда важна унификация.

    Придётся ставить в настройках Pt1000 и масштабировать...
    Если не важна точность, то Вы можете настроить работу входа на измерение сопротивления 0..300 кОм и воспользоваться макросом для РТ100 из менеджера компонентов. Уточните только, в каком диапазоне требуется измерять температуру?
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  9. #419

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Если не важна точность, то Вы можете настроить работу входа на измерение сопротивления 0..300 кОм и воспользоваться макросом для РТ100 из менеджера компонентов. Уточните только, в каком диапазоне требуется измерять температуру?
    -20 .. +120

  10. #420
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Настроить запись значений в архив по событию нельзя, но можно выгружать архив событий.
    ... получается мусорный избыток - листинг бесконечности.
    Заказчик этого не примет.
    Я и так плачу второй месяц за облако из своего кармана...

    1. Из-за лишних данных теряется смысл отчёта...
    Как остановить опрос программно?
    Пусть и с сообщением об ошибке.
    Прерывать связь с интернетом???

    Решено:
    1. Ввёл переменную в "Подключение к OwenCloud" - CloudOF.
    Включаю через каждые 5 мин на 30 сек. В отчёте всё красиво.
    Т.е. можно включать по надобности.
    Облако сразу подхватывает данные.

    Но как убедиться что данные получены, и не было
    потери связи с интернетом и облаком?

    Переменная: "Статус подключение к OwenCloud" - CloudYES.
    Годится только как флаг подключения, но не говорит от том,
    что произошла передача данных, и они "усвоены" облаком.

    Флаг "падает" через 10 сек после отключения связи.


    2. Необходимо вывести семизначный номер.
    до 65535 нормально, ввожу более сегмента: 1234567, получаю 54919

    Редактирование Modbus параметра\Формат данных\ uint16
    необходимо вывести uint32 не получается... Ошибка формата.

    - разбивать 4 байта целочисленного на две части?
    - как соединить при выводе в отчёт?
    Последний раз редактировалось ПавелП; 25.01.2024 в 21:49.

Страница 42 из 113 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •