Страница 38 из 113 ПерваяПервая ... 2836373839404888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1130

Тема: ПР205

  1. #371

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mihail09 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня проблема с датчиками температуры на ПР205
    В настройках прибора настроил входы как аналоговые, тип датчика 0-300кОм, подключил датчики NTC
    Прибор выдаёт 0 на всех входах
    Прошивку обновил. Пробовал менять тип датчика, подключал резистор 100 Ом, откидывал фишку с проводами - ничего не меняется.
    Такое ощущение, что входы закорочены внутри прибора
    Добрый день, в новой прошивке на ПР205 перестали работать аналоговые входа по сопротивлению, разработчики знают об этом, работают над решением. Вы можете подождать новую прошивку, либо откатиться на предыдущую версию и вручную перенести проект.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  2. #372

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    ....... и вручную перенести проект.
    Это сильно!!! Особенно если он очень большой. Зачем выкладывать сырые релизы с бешеной скоростью, а с другой стороны зачем их устанавливать ? Зная что подобные случаи не редкость.

  3. #373
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это сильно!!! Особенно если он очень большой. Зачем выкладывать сырые релизы с бешеной скоростью, а с другой стороны зачем их устанавливать ? Зная что подобные случаи не редкость.
    Присоединяюсь, тоже впечатлило. И главное незатейливо как - "мы вам все испортили, но мы работаем над". Но не ставить новые релизы нельзя ведь, они же для того и выпускаются, чтобы ошибки исправлять и чем чаще, тем быстрее ошибки исправляются. То что новые при этом вносятся, это уже ноу-хау какое-то.

  4. #374
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,978

    По умолчанию

    тоже бесит, что нельзя программу открыть предыдущей версией ПО... причем совсем... Ну открой, на элементе, который подвергался изменениям укажи что будет работать неправильно, типа переделай, перевставь и так далее, но нет. Мы вообще не открываем программу, видите ли у нее версия на .ХХ1 изменилась....

    2.5.343.0 - вот когда вот эта цифра меняется, еще мог бы понять....
    Последний раз редактировалось melky; 19.01.2024 в 10:24.

  5. #375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь, тоже впечатлило. И главное незатейливо как - "мы вам все испортили, но мы работаем над". Но не ставить новые релизы нельзя ведь, они же для того и выпускаются, чтобы ошибки исправлять и чем чаще, тем быстрее ошибки исправляются. То что новые при этом вносятся, это уже ноу-хау какое-то.
    Со стороны, хорошо, если это не так, создаётся впечатление, что баланс исправленных и вновь созданных ошибок, не в пользу первых. Конечно совместимость должна быть, можно понять , если это невозможно при каких то кардинальных изменениях. Но судя по всему, вносятся мелкие исправления и привет буфет.... Прошлой не открыть..

  6. #376
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Со стороны, хорошо, если это не так, создаётся впечатление, что баланс исправленных и вновь созданных ошибок, не в пользу первых. Конечно совместимость должна быть, можно понять , если это невозможно при каких то кардинальных изменениях. Но судя по всему, вносятся мелкие исправления и привет буфет.... Прошлой не открыть..
    На новую команду программёров свалилось очень много глюков из прошлого.
    И внося изменения, "цепляют" ещё что-то из того, что в прошлом наколбасили другие...

    Их вполне можно и нужно понять.

    Но это должно как-то открыто делаться.
    А то выплёвывают релизы, учитывают глюки, пытаются их исправлять,
    но всё это втихаря, из танка...

    Без списка глюков, которые планомерно исправляются,
    ОВЕН-ы доведут пользователей до белого каления.

    Побегав по форумам - такого насмотришься...
    И это накапливается годами.

    Errata толком не ведётся.

    Вот как это делается:
    "На вскидку", с чем я работаю. en.DM00091791.pdf

    Не смогли исправить - указали как это обойти!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ---
    RVU flag not cleared at low APB clock frequency
    Description
    Successful write to the IWDG_RLR register raises the RVU flag and prevents further write accesses to the
    register until the RVU flag is automatically cleared by hardware. However, at APB clock frequency lower than
    twice the IWDG clock frequency, the hardware never clears that flag, and writing to the IWDG_RLR register is no
    longer possible.
    Workaround
    Set the APB clock frequency higher than twice the IWDG clock frequency.

    ---
    Флаг RVU не снят при низкой тактовой частоте APB
    Описание
    Успешная запись в регистр IWDG_RLR поднимает флаг RVU и предотвращает дальнейшие обращения на запись в
    регистр до тех пор, пока флаг RVU не будет автоматически снят аппаратным обеспечением. Однако при тактовой частоте APB, более чем
    в два раза превышающей тактовую частоту IWDG, аппаратное обеспечение никогда не сбрасывает этот флаг, и запись в регистр
    IWDG_RLR больше невозможна.
    Обходной путь
    Установите тактовую частоту APB более чем в два раза выше тактовой частоты IWDG.

  7. #377
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию Не переносится обмен по RS485 "как в ПР200" на ПР205.

    Не переносится обмен по RS485 "как в ПР200" на ПР205.

    ПР200 Настраиваю Slot 2, Master, Протокол RTU, 115200 8N1, интервал запросов 10 мс
    SekF3tok, регистр 265, целочисленное, чтение 0x03, запись 0x06, регистров 1
    ПР200 нормально принимает счёт секунд по сети.

    ПР205 SlaveID 17, Master, Протокол RTU, 115200 8N1,
    SekF3tok, регистр 265, целочисленное, чтение 0x03, запись 0x06, регистров 1
    Порядок байт - перепробовал все варианты. "A" и "B" тож пробовал менять местами.
    Вывел переменную STATUS - всегда = "0". В настройках RS485.

    Глухо...


    О том, что ПР205 работает с сетью RS485, свидетельствуют пропуски пакетов ПР200,
    при одновременном включении в сети ПР200 и ПР205.

    При этом индикация переменной STATUS подмигивает единицей!!!
    Последний раз редактировалось ПавелП; 19.01.2024 в 18:34.

  8. #378
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Не переносится обмен по RS485 "как в ПР200" на ПР205.

    ПР200 Настраиваю Slot 2, Master, Протокол RTU, 115200 8N1, интервал запросов 10 мс
    SekF3tok, регистр 265, целочисленное, чтение 0x03, запись 0x06, регистров 1
    ПР200 нормально принимает счёт секунд по сети.

    ПР205 SlaveID 17, Master, Протокол RTU, 115200 8N1,
    SekF3tok, регистр 265, целочисленное, чтение 0x03, запись 0x06, регистров 1
    Порядок байт - перепробовал все варианты. "A" и "B" тож пробовал менять местами.
    Вывел переменную STATUS - всегда = "0". В настройках RS485.

    Глухо...


    О том, что ПР205 работает с сетью RS485, свидетельствуют пропуски пакетов ПР200,
    при одновременном включении в сети ПР200 и ПР205.

    При этом индикация переменной STATUS подмигивает единицей!!!
    Непонятно кого с кем вы скрещиваете: ПР200 мастер / ПР205 слейф - нормально, а ПР200 слейф / ПР205 мастер не работает?

  9. #379
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Непонятно кого с кем вы скрещиваете: ПР200 мастер / ПР205 слейф - нормально, а ПР200 слейф / ПР205 мастер не работает?
    >> Не переносится обмен по RS485 "как в ПР200" на ПР205.

    Перенести обмен, который сейчас по ПР200, с устройством,
    для обмена с ПР205 с этим же устройством.

    Перетыкаю разъём RS485-2 от ПР200 на ПР205.

  10. #380

    По умолчанию

    Там же настройки разные. Порядком байт слов поиграйте, по умолчанию неверно ставится обычно в 205.

Страница 38 из 113 ПерваяПервая ... 2836373839404888 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле