    Э-э-э..
    Даже от Вас вот:
    Пробовал менять их местами (перепрошивая) - проблема не зависит от самой ПР.
    Зачем тогда проект ПР?


    Про это:
    Таймаут несуществующего устройства- не желательно
    Я Вам предложил не лечение а проверку. Что будет с теми 2-мя существующими?


    А вот это:
    Все через код
    навевает как бы



    --
    Вы со всех ПР100 читаете сразу все 64 регистра? (или сколько там в ПР100?)



    -----
    для нормального обмена.
    Возможность за 40мс для получить всё с обоих ПР и иногда тратить по 10..20мс для отправки - ненормально?
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.01.2024 в 23:04.

Похожие темы

  1. modbus TCP,МВ210, С/С++, ошибка при чтении входных регистров
    от evgen2 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 15:48
  2. Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202
    от bzdiswm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 13:33
  3. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  4. укт38-ас2-м-ас4 сбой при чтении данных
    от vdenis1978 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 22:06
  5. ошибки при чтении с трм201
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •