Тема: Проблема с энергонезависимыми перемеными и экраном ПР205

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Пермь Посмотреть сообщение
    Да становятся, но при новой заливки проекта все эти переменные придется вводить вручную с экрана, что не очень хорошо. Все таки правильно, когда все настройки заливаются вместе с проектом. Чтобы сохранить возможность заливать значения энергонезависимых переменных вместе с проектом, я сделал вот такие костыли:
    Энергонезависимые.png

    Kp, Td, Ti - обычные энергонезависимые переменные. Kp_экран, Td_экран, Ti_экран - переменные привязанные к элементам ввода/вывода на экране ПР205
    Разработчикам об этом постоянно напоминают, но они уперлись как бараны
    Вот еще один метод инициализации
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle init.owle (30.2 Кб, Просмотров: 68)

Похожие темы

  1. Проблемы с ПЛК 73 с Экраном
    от Dede007 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 09:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:33
  3. СПК110 проблема с сенсорным экраном.
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 06:19
  4. Проблема с экраном СПК
    от LuckLake в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 15:45
  5. ПЛК 63 работа с экраном
    от drunya1 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 13:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •